V r. 2007 bylo zhotoveno EZ a k.i. instalovaný kabel 4x50 (jištěný 160A) fázové vodiče černé-tř.2?, PEN zžl. -tř.5, izolace vodičů a pláště PVC.
Typ?
Je to opravdu kabel?
Z té fotky to vypadá jako 4x vodič (CYY nebo něco podobného) v nějaké chráničce.
A ten PEN - asi bych si představoval právě pro PEN trochu pečlivější provedení, hledal bych nějakou připojovací svorku...
Není to třeba Olflex clasic od Lappkabelu? Ten má taky šedou barvu vrchní izolace a dělají i velké průřezy slaněných vodičů. Nedávno jsem něco připojoval 35kou...a kabel vypadal stejně, nebo dosti podobně.
Jinak, zajímavý jištění druhou pojistkou. Kolik to je průřez? Prostřední fáze asi bere míň :D
Vypadá to na kabel z přílohy. Ale jistě to nevím.
Jen jsem přesvědčen o tom, že na ty konce jemně laněných vodičů patří dutinka (norm)
Quote from: Ján Belko on 07.12.2015, 11:01
V r. 2007 bylo zhotoveno EZ a k.i. instalovaný kabel 4x50 (jištěný 160A) fázové vodiče černé-tř.2?, PEN zžl. -tř.5, izolace vodičů a pláště PVC.
Typ?
Přikláněl bych se také k názoru, že to není kabel, ale lana. Všimněte si slanění černých vodičů a slanění zž vodiče. Pokud je to kvadrát 50, tak černé vodiče budou mít průměr drátku 1,83 mm a v počtu 19. Zž vodič má mnohem více drátku. Pokud je fí 0,69 bude 133 drátků a pokud 0,4 mm tak je 400 drátků.
Kabely jsou většinou se stejným počtem slaněných vodičů. VDE stanovuje lankové jádra z vícece drátků, z mnoha drátků, z jemných drátků a velmi jemných drátků a stanovuje pouze max. průměr jednotlivých drátků.
Jištění kabelu 4x50 pojistkou 160A je v pořádku, ale vodiče 6 mm2 jistit pojistkou 100A je trochu přehnané. Řemeslné zpracování skříně je hrozné.....ale na to jste se neptal.
Dole jsou vidět průchodky, ten kabel přeci neleze přímo ue zdi do průchodky, není tam něco vidět na plášti? a co druhý konec? Vypadá to jako kabel pro připojování motorů (nemám po ruce katalog), ale ten se zase dělá jen do 4x25.
Quote from: Jan Bocek on 07.12.2015, 20:15
Přikláněl bych se také k názoru, že to není kabel, ale lana.
Viz můj druhý vložený obrázek a položka konstrukce vodiče. ;)
Je to kabel. Podle p. Musila - nkt cables " možná se mýlím, ale zdá se mi, že na celkové fotografii rozvaděče je patrný reliéfní potisk na žíle v místě ohybu kabelu v pravé části obrázku .
Zkuste se ještě jednou podívat na ty černé žíly. Bez informace o tom dle jakého standardu je kabel vyroben se těžko odhaduje výrobce.
Kombinace jader třídy 2 a třídy 5 v jednom kabelu by ukazovala na ruský nebo bulharský výrobek.Barevná kombinace by ukazovala na rakouské motorové přípojky typu SLM , nebo SLCM - ty mají šedý plášť a tři černé číslované žíly třídy 5, ale pouze do 10 mm2. SLCM v dimezích 50, 70 a 95 mm2 je již barevné značení v barvách dle HD 308 tj. šedá, černá, hnědá žlutozelená."
Až se vrátím na "místo činu", kouknu na ten potisk, snad budeme moudřejší ...
Quote from: Jan Bocek on 07.12.2015, 20:15
Jištění kabelu 4x50 pojistkou 160A je v pořádku, ...
Jak se dá určit jištění kabelu, bez znalosti jeho uložení? :o
Quote from: Milan Illek on 09.12.2015, 11:49
Jak se dá určit jištění kabelu, bez znalosti jeho uložení? :o
Milane,
máš pravdu, měl jsem napsat, že je "jakž takž " v poměru k pojistce 100 A a slabému kabelu.
(norm)
Posouzení jištění, použitých materiálů,... bude následovat.
Zhotovitel "minul" slušně vypracovanou PD a tvořil bez respektování všech platných ČSN v BE2N1.
Výchozí i pravidelná revize posoudila EZ s jedinou výtkou a to na dokumentaci.
A teď, po letech, přichází "ošklivý RT" a téměř vše je špatně!!