V obývacím pokoji máme dodnes starý manuální termostat REGO typ 942 a rád bych ho vyměnil za nový, bezdrátový Salus T105RF, nejsem si však jistý správným zapojením (a zda to vůbec půjde). Do starého termostatu vedou tři kabely - tlustější černý, hnědý a tenčí černý (černošedý?). Střední hnědý je očividně fáze, neboť na zbylých dvou lze vůči němu naměřit 230V. Salus má čtyři svorky - No, COM, L a N. Chápu dobře, že by mělo stačit zapojit pouze dva z původních drátů do svorek L a N, když je kotel spínán 230V? Český návod (dostupný zde: http://www.salus-controls.pl/data/product/attach/n%E2%80%A0vod_cz_salus_t105rf.pdf (http://www.salus-controls.pl/data/product/attach/n%E2%80%A0vod_cz_salus_t105rf.pdf)) se o tom totiž vůbec nezmiňuje. Nebo by bylo potřeba zavést k přijímači ještě další dva dráty pro vlastní napájení? Pro názornost přikládám fotografie současného zapojení.
Pokud to pomůže, kotel je Buderus U054-24K
Kromě toho, že je to práce pro elektrikáře, tak...
N na N (nulák)
U1 na L a COM (tyto dvě svorky spojit) - (přívodní fáze)
U2 na NO (ovládací kontakt pro kotel)
Vše na vlastní nebezpečí! :P
Quote from: MrPeter on 10.12.2015, 15:56
Kromě toho, že je to práce pro elektrikáře, tak...
N na N (nulák)
U1 na L a COM (tyto dvě svorky spojit) - (přívodní fáze)
U2 na NO (ovládací kontakt pro kotel)
Vše na vlastní nebezpečí! :P
Tohle mě taky napadlo, ale trochu mě zaráží že kotel sepne při měření napětí jak u U1 a U2, tak N a U1 (a tudíž sepne při sepnutí spínače V1 bez ohledu na V2). Pokud bych to tedy takto zapojil, nebude kotel topit nonstop?
Máte v provozu Rego s Buderusem? Rego spíná 230V, uvedený Buderus má desku s elektronikou a spíná se malé napětí. Pravděpodobně je u kotle (v kotli) relátko.
Budete mít přijímač u kotle?
Ano, Rego dosud normálně s Buderusem používáme, s tím že ten spodní spínač (V1) se nepoužívá a je trvale vypnutý. Na zapojení v kotli jsem zatím nekoukal, ale pokud spíná malé napětí tak tam nejspíš bude muset být to relátko. Přijímač jsem původně plánoval umístit namísto starého termostatu, ale když to nepůjde tak se holt bude muset umístit ke kotli.
Pokud je to bezdrát, tak v místě instalace starého termostatu nepotřebujete nic. Jen přimontovat vysílač.
U kotle potřebujete přívod pro přijímač a jeho bezpotencinélní kontakt připojit ke kotli na správné kontakty.
Nakonec spárovat vysílač s přijímačem a naprogramovat.
A pak si užívat pohodu v teple.
PS:
Přijímač musí být u kotle!!!
Vysílač v místě starého termostatu!!
Quote from: Zdenek Hejčl on 10.12.2015, 19:26
Pokud je to bezdrát, tak v místě instalace starého termostatu nepotřebujete nic. Jen přimontovat vysílač.
U kotle potřebujete přívod pro přijímač a jeho bezpotencinélní kontakt připojit ke kotli na správné kontakty.
Nakonec spárovat vysílač s přijímačem a naprogramovat.
A pak si užívat pohodu v teple.
PS:
Přijímač musí být u kotle!!
Vysílač v místě starého termostatu!!
To je sice jedna z možností, ale hlavní důvod proč chci zvolit bezdrátový termostat je právě možnost topit v závislosti na teplotě v jiné místnosti, než kde je původní termostat - tj. mít v místě původního termostatu jen přijímač a vysílač umístit do místnosti, kde by se snímala teplota. Pokud by tato varianta nešla realizovat, tak by mi nezbylo než umístit přijímač přímo ke kotli.
Vysílač můžete přenášet libovolně, pokud má spojení s přijímačem. To je jediné omezení na jejich umístění.
O to mi přesně jde, ale pokud tomu dobře rozumím, tak by se pro funkčnost nového termostatu muselo vzhledem k současnému zapojení provést alespoň jedno z následujících:
- umístit příjímač přímo ke kotli, zapojit kontakty No a COM ke kotli a kontakty L a N do sítě
- vyvést na místo původního termostatu další vodič, který není připojen ke kotli (což by byl problém)
- odpojit jeden ze dvou černých vodičů od kotle a připojit ho přímo do sítě - pak by se dal použít pro napájení přijímače
Poslední možnost nechápu, pokud máte u kotle relé, je v pořádku i druhá možnost.
Jde o to, že ten nový termostat (pokud to správně chápu) potřebuje kromě připojení spínaných kontaktů také vlastní napájení ze sítě, ale původní vodiče na to nemůžu použít, neboť oba dva v kombinaci s hnědým vodičem spínají kotel (což nechápu proč - logicky by měly stačit zapojené pouze dva).