Zapojil jsem motor do trojúhelníku 3x 380v a během minuty se strašně rozpálil, čím to může být?
Protože napětí v D je pouze 3x220V dle štítku. Zapojte jej do Y, pokud již neshořel úplně.
A předřaďte mu motorstartér nastavený na 0,4A, ten měl tam být dávno před jakýmkoliv spuštěním a vypadl by do 10-15 sec po zapnutí a ne po minutě. Jestli máte motor spálený, tak příště si budete moc dobře pamatovat, že správné jištění a kontrola štítku před prvním spuštěním motoru vyplatí. U takto malých motorů je převinutí stejně drahé, jako nový motor.
Prostě 2x měř a 1x řež.
P.S.
Označování trojúhelníka velkou řeckou Deltou, nebo latinkovým D znám, ale pro hvězdu znám velké řecké Ypsilon nebo latinkové Y a ne malou Gammu. To je normované, nebo úlet na italském štítku?
To je nějaký malý motůrek ne? Jinak já jednou zapojil el. mag. cívku od ventilu na 230 V a na štítku bylo 24 V DC. Dal jsem to tam asi na 10 sekund, než jsem si to uvědomil, ale cívka vydržela a funguje v pohodě. Tak snad budete mít stejné štěstí jako já :D
Motor přežil, díky za pomoc.