Plánuji nechat znovu připojit k rozvodné síti řadovou garáž a přemýšlím, jak vhodně dimenzovat hlavní jistič a jistič v garážové rozvodnici.
Garáž je asi 50m od domu, ale zakopávat kabel se mi v současné době příliš nechce a vedení vzduchem je taky zbytečně složité.
Garáž je x let odpojená, takže mě nemine platba za rezervovaný příkon.
Podle formuláže ČEZu se zdá, že nejmenší možná hodnota hlavního jističe je 6A.
To by pro můj případ zřejmě postačovalo.
V garáži plánuji hlavně svítit, do budoucna pak možná pohon vrat a jednu zásuvku pro "strýčka příhodu" - např. pro dobíjení autobaterie.
To je v souhrnu max nějakých 500W, což se pod 6A jistič vejde i se značnou rezervou.
Idea je nechat vše na jednom okruhu - dělení by mi při 3 spotřebičích přišlo jako zbytečný luxus.
Vzhledem k požadavku ČSN na použití chráničů jsem uvažovat osadit do garážové rozvodnice jeden kombichránič 6A.
Rozvod je v současnosti v TN-C, přičemž bod rozdělení PEN by nově vznikl v garážové rozvodnici.
Lze to takto realizovat?
Pokud to máte jenom na svícení a nechcete si tam ani vyluxovat auto, tak to asi možné je. Dodržet selektivitu jištění v tomto případě je asi nadlidský úkol.
U malých modulárních jističů je selektivita při zkratu spíše z říše "zbožných přání".
Takže to navržené řešení pro předpokládané využití beru jako možné.
Quote from: rudiik on 16.12.2015, 09:29
Plánuji nechat znovu připojit k rozvodné síti řadovou garáž a přemýšlím, jak vhodně dimenzovat hlavní jistič a jistič v garážové rozvodnici.
Garáž je asi 50m od domu, ale zakopávat kabel se mi v současné době příliš nechce a vedení vzduchem je taky zbytečně složité.
Garáž je x let odpojená, takže mě nemine platba za rezervovaný příkon.
Podle formuláže ČEZu se zdá, že nejmenší možná hodnota hlavního jističe je 6A.
To by pro můj případ zřejmě postačovalo.
V garáži plánuji hlavně svítit, do budoucna pak možná pohon vrat a jednu zásuvku pro "strýčka příhodu" - např. pro dobíjení autobaterie.
To je v souhrnu max nějakých 500W, což se pod 6A jistič vejde i se značnou rezervou.
Idea je nechat vše na jednom okruhu - dělení by mi při 3 spotřebičích přišlo jako zbytečný luxus.
Vzhledem k požadavku ČSN na použití chráničů jsem uvažovat osadit do garážové rozvodnice jeden kombichránič 6A.
Rozvod je v současnosti v TN-C, přičemž bod rozdělení PEN by nově vznikl v garážové rozvodnici.
Lze to takto realizovat?
Některé spotřebiče s motory, spínanými zdroji, toroidními transformátory aj. dokáží při zapnutí vybavit jistič B6A, proto bych raději volil jistič B10A.
Take si mylsim, ze 10A by byl vhodnejsi. Jinak bych s takovym resenim nemel problem.
Lze to takto realizovat?
Hlavně nazapomenout na správnou dimenzi vodiče PEN, před rozdělením.
Mnohé rychlovarné konvice jistič 6A vyrazí....ten rozdíl za platbu jističe 6A a 10A je tak propastný?
Co když "někdy" budete mít v zimě potřebu malé práce a pak se hodí zapnout teplovzdušné elektrické topení, kde pod 2 kW toho moc nenahřejete.....
Děkuji všem za názory! Jsem rád, že nezaznělo žádné zásadní proti. Jsem ochoten jít do rizika, že v budoucnu bude třeba pohon vrat mít takové proudové špičky, že budu muset navýšit příkon a jištění na 1x10A, ale snad k tomu nedojde. Rozvod samozřejmě plánuji dimenzovat na běžné hodnoty jištění, pro případ, že by se v budoucnu muselo z nějakého důvodu navyšovat i třeba na 16A na zásuvkový okruh.
Průřez vodiče PEN má být nejméně 10mm2 mědi nebo 16mm2 hliníku.
V případě, že délka vedení od přípojkové skříně až k místu rozdělení na PE a N nebo odbočka z hlavního domovního vedení až k místu rozdělení na PE a N, není delší než 15m, tak může být průřez vodiče PEN nejméně 6mm2 mědi, za předpokladu, že průřezy ostatních vodičů jsou shodné.
Quote from: ACEOF ACES on 19.12.2015, 09:19
Průřez vodiče PEN ...
Ono je lepší uvést ČSN 33 2000-5-54 ed. 3, NA.19.2, než upravenou citaci. :-[
Omlouvám se.