Title: Dává vždycky pojistka do držáku se stejnou velikostí pojistkového spodku?
Post by: Miroslav Veliký on 22.12.2015, 19:26
Existují pojistkové držáky či lišty s typovými velikostmi 000, 00, 1, 2 .....
stejně tak i pojistky mají takové velikosti  000, 00, 1, 2 .....
Chci se zeptat jestli se dává vždycky pojistka do držáku se stejnou velikostí pojistkového spodku. Nebo jestli lze dávat pojistku do většího držáku. Opačně to asi nejde protože by se tam nevešla.
Například když je rozpojovačka SR 201 tak logicky tam patří pojistky typu 1. Smí se tam dát i 00?  A třeba do SR422 se dává pojistka typu 2. Smí se tam dát i 1? Jak je to?
Title: Re: Dává vždycky pojistka do držáku se stejnou velikostí pojistkového spodku?
Post by: Zdenek Hejčl on 23.12.2015, 08:22
Poněkud méně inteligentní jedinec narve cokoliv kamkoliv.  (zle)
Normální myslící člověk, dá do pojiskového spodku co tam patří -  je předepsáno výrobcem.  o:-)
Title: Re: Dává vždycky pojistka do držáku se stejnou velikostí pojistkového spodku?
Post by: František Šohajda on 23.12.2015, 09:53
Na každém držáku máte symbol, co tam smíte dávat.
Všechno jiné je špatně. ;)
Title: Re: Dává vždycky pojistka do držáku se stejnou velikostí pojistkového spodku?
Post by: Zbyněk Novák on 23.12.2015, 10:31
A co pojistky 000 do lišt 00. Protože podle tabulky v příloze skříně s pojistkovýma spodkama 000 neexistují. A sám jsem viděl v SR542, že tam byly kromě 2 i 000.
Title: Re: Dává vždycky pojistka do držáku se stejnou velikostí pojistkového spodku?
Post by: Hynek Havliš on 23.12.2015, 11:46
Např. Siemens dodává redukce pro vložení "menší" pojistky do "většího" spodku. Např. pro pouzdro/spodek velikosti D02 mohu použít pojistku velikosti D01.
Redukce např. 5SH5404. Redukce ve spodku zůstane i po vytažení pojistky.
Title: Re: Dává vždycky pojistka do držáku se stejnou velikostí pojistkového spodku?
Post by: Michael Tejčka on 23.12.2015, 13:17
Quote from: Hynek Havliš on 23.12.2015, 11:46
Např. Siemens dodává redukce pro vložení "menší" pojistky do "většího" spodku. Např. pro pouzdro/spodek velikosti D02 mohu použít pojistku velikosti D01.
Redukce např. 5SH5404. Redukce ve spodku zůstane i po vytažení pojistky.


tady je ale řeč o nožovkách, zřejmě jste to přehlédl kolego....  :P
Title: Re: Dává vždycky pojistka do držáku se stejnou velikostí pojistkového spodku?
Post by: Jiří_Hrubý on 23.12.2015, 13:31
Quote from: Zbyněk Novák on 23.12.2015, 10:31
A co pojistky 000 do lišt 00. Protože podle tabulky v příloze skříně s pojistkovýma spodkama 000 neexistují. A sám jsem viděl v SR542, že tam byly kromě 2 i 000.

Musíte koukat taky na jiné katalogy. PN000 je snad nejběžnější velikost (u maloodběrů).
Jinak cpát tlustější 00 do užších 000 a naopak je blbost. Ono to jde, ale má to občas následky. Jiná situace je u nouzových řešení, kdy se do PN2 dá na čas PN1 ale ty větší držáky to snesou snáz, než v současné době velmi subtilní držáčky např u PN000.
Title: Re: Dává vždycky pojistka do držáku se stejnou velikostí pojistkového spodku?
Post by: Vít Rotrekl on 23.12.2015, 13:38
Tak pokud se nemýlím, tak velikosti 00 a 000 se od sebe leší jen tím, že troj nulka je užší, takže do dvoj nulkovejch spodků by to neměl být problém dát. Obráceně to ale nemusí jít.

PN1 do spodků PN2 taky lze dát, jen je kousek kratší a tím pádem i míň kontaktu, takže to na nějaké rychlé provizorium je možné. Ale na trvalo určitě ne.
Title: Re: Dává vždycky pojistka do držáku se stejnou velikostí pojistkového spodku?
Post by: Hynek Havliš on 23.12.2015, 13:45
Překoukl jsem se. Omlouvám se.