HAGER point#4: Jak se dělí proudové chrániče Proudové chrániče jsou přístroje, které odpojí chráněný elektrický obvod, pokud část přitékajícího proudu uniká mimo obvod. Na základě různých charakteristik je můžeme rozdělit na několik typů. Jak chrániče dělíme podle provozních vlastností či časového zpoždění při vypnutí? Sledujte přednášku produktového managera společnosti Hager Štěpána Tyce.
Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/hager-point-4-jak-se-deli-proudove-chranice)
[video]/video/2015/151123_hager_point4_proudove_chranice.mp4[/video]
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? Líbí se vám přednáška Štěpána Tyce o proudových chráničích?
Základní informace o proudových chráničích plus představení nového typu.
To jsou informace pro návrh (celkem dost známé).
Co ale nezaznělo, jak se má ověřit Idelta u chrániče typu A.
Víme, že má vypnout do 300ms při jmenovitém reziduálním proudu sinusového průběhu. Ale v případě půlvlnných pulzujících reziduálních proudů smí vypínat až při 1,4 násobku IdeltaN (ČSN EN 61008-1 ed. 3, čl. 5.3.12.2).
Ověřujete tuto hodnotu při revizích? Jak?
Určitě ano. Opakování matka moudrosti.