Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Jiří Konvička on 30.12.2015, 19:56

Title: Jak zapojit frekvenční měnič Altivar?
Post by: Jiří Konvička on 30.12.2015, 19:56

Potřebuji pomoc při zapojení frekvenčního měniče atv31hu15m2 - altivar 31 - 1,5kw.
Motor 3 fáze 1,5 KW. (Sestava měnič - motor bude pohánět cívku na coursingový naviják-
naviják navíjí na cívku cca 700 metrů provázku, za kterým běží pes)
Potřebuji od sestavy zapnout - vypnout a plynule regulovat otáčky.

Nevím, ale, jak u tohoto měniče vyřešit tlačítko start stop + nastavení měniče pro potenciometr.
Title: Re: Jak zapojit frekvenční měnič Altivar?
Post by: David Frýba on 31.12.2015, 02:24
Jak si tu pomoc představujete? Z dotazu mi to není jasné. M2 v názvu FM znamená 1f připojení vstupu,čemuž odpovídá výstupní napětí a zapojení 3f.motoru. Potenciometr 30kohmu mezi svorky +10,AI1 a COM a tlačítka např. na dig vstupy LI1,LI2 proti internímu napětí z měniče 24V. FM pak nutno naparametrovat. Na google vyhledávači pokud zadáte zkrácený název FM manual cz. tak se to na vás vysype.Tak asi tak.