Potřebuji dát do domu elektrický sporák.
Je to tam ještě postaru dvojvodičově.
Co vím, tak by sporák (bojler, apod.) měl být na vlastním jističi.
Takže pro něj tu samostatnýou větev obvod udělám.
Použiju třívodičovou CYKY 2,5mm, ale potřebuji vědět, jestli už to teď mohu zapojit třívodičově, nebo prozatím jen dvojvodičově a až bude komplet elektrika hotová, tak by se to v zásuvce přepojilo.
Vodiče průřezu 2,5mm mohu použít i když to zapojím dvojvodičově?
Je to jen dočasné řešení do léta, kdy se bude dělat komplet celá elektrika nová.
Ten sporák tady ale nutně potřebuji už teď.
Elektrický sporák - skúste presnejsie definovat aky sporak. Kedze potrebujete zasuvku tak sa bavime o 1 fazi. A ano sporak(truba), varna doska... by mali byt na samostatny obvod a istene isticom B16/1. Ja by som to zapojil trojvodicovo. Pretoze, keby to zapojite dvoj-vodicovo tak by to bola siet tn-c a tam musi byt prierez PEN vodica minimalne 10 mm2 v medi. Tak by som bol zvedavy, ako by ste tu zasuvku zapojil s vodicom prierezu 10mm2. Takze ano mozete pridat jeden obvod trojvodicovy ku starym dvom.
Elektrický sporák a jaké má parametry?
Celkový příkon, jaké napětí?
Vzhledem k formulaci dotazu a popisu stávající instalace bych to považoval za "partyzánštinu" a bez nějakého alespoň základního proměření a kontroly bych snad ani nedoporučoval tam něco přidávat a vůbec už ne aby to dělal laik!
Partyzánština v každém případě.Vy do bytu nemáte zavedeny 3fáze, že chcete sporák připojovat 1fázově?
ja by som vam odporucil nasledovne
ohladne elektrikara ktoreho mate v okoli, nech sa vam na to pozrie - ak chcete usetrit povedzte mu aky mate zamer a natiahnite si kabel sam a nech vam to pride zapojit a v rozvadzaci rozdelit.
Budete mat istotu ze to je spravne prevedene a tych par € vam chybat nebudu za ten pocit istoty :)
inac hlavne inducky s rurou maju cca prikon 7kW, cize by som to dal ak je moznost na 3F ak mate 3F privod...
Z vašeho dotazu je jasné, že pořádně nevíte o čem mluvíte, udělat vývod na bojler a nebo varnou desku s troubou, není žádná drobnost. Zapojit dráty do vypínače nebo zásuvky bych viděl reálně pro domácího kutila, ale udělat správně nové 1f a 3f vývody z rozvaděče, správně je odjistit případně ochránit, použít správné kabely je už trochu jiná věc a je rozumné ji přenechat někomu kdo ví o co jde.
Ještě dodám ke slovům kolegů: Nejprve je třeba zjistit, zda vůbec původní přípojka je dostatečně dimenzovaná na připojení jakéhokoliv dalšího silnějšího spotřebiče, nejen sporáku.
Dnešní boilery mají běžně 2kW a více, což už může u starších rozvodů způsobit problémy, které mohou být zejména u dvojvodičových rozvodů životu nebezpečné. Nejprve by to chtělo rev. technika s přístroji a změřit a zkontrolovat stav současných (starých) rozvodů. Teprve po zjištění stavu, lze rozhodnout co se dá alespoň provizorně připojit.