Nainstaloval jsem tento svodič přepětí:
Eaton
třídy B+C: dva stupně v jednom modulu, impulzní proud 12,5 kA, výbojový proud 25 (50) kA
Kombinovaný varistorový svodič přepětí třídy T1+T2 (I+II, B+C), SPB-12/280
EAN kód: 4015081548897
Svodič jsem nainstaloval za hlavní jistič (po kabelu asi 50m, veden zemí mezi Hl. jističem a svodičem).
Následně pak vedení jde přímo do domu, kde první spotřebič je cca 10m po kabelu za svodičem.
Svodič jsem uzemnil do zemnící tyče rozvodů domu 25mm2 drátem.
Zajímá mě, zda-li tento svodič přepětí ochrání spotřebiče a rozvody v domě, před úderem blesku do vedení před elektroměrem (nadzemní drátové vedení), případně při jiném přepětí?
Moje křišťálová koule tak daleko nevidí...
Je to v TN-C části, nebo už za bodem rozdělení?
Je to na 3f rozvodu? A konfiguraci máte 3+0 nebo 3+1 nebo 4+0 ?
Fotka by nebyla? Mám podezření, že buď jsem váš popis nepochopil, nebo to bude špatně.
-----------------
Když budu "radikální rejpal", tak na váš dotaz napíšu jasné NE!
Svodič chrání rozvody a připojené zařízení před přepětím.
Ochranu domu před bleskem je třeba řešit pomocí hromosvodové soustavy
Svodový proud 25kA? To je dost málo. Při větším bleskovém proudu vám svodič dokonale vyčistí rozvaděč a zapálí dům.
Chtělo by to fotku. Ono samotné osazení svodiče do rozvaděče hodně napoví. Spousta techniků ho totiž neumí správně osadit a připojit.
Quote from: Jiří Schwarz on 28.01.2016, 22:43
Je to v TN-C části, nebo už za bodem rozdělení?
Je to na 3f rozvodu? A konfiguraci máte 3+0 nebo 3+1 nebo 4+0 ?
Svodič chrání rozvody a připojené zařízení před přepětím.
Ochranu domu před bleskem je třeba řešit pomocí hromosvodové soustavy
Svodič je v TN-S části v rozvaděči, přes který je
přiváděn proud do domu.
Je připojen (s trochou nadsázky by se dalo říci paralelně) na hlavním přívodním kabelu proudu do domu.
Zapojení je 3f+N do 4P modulu, svodič je pak všemi moduly uzemněn (spolu s PE) do zemnící tyče domu.
Nejde mi o to, když udeří do domu blesk, zajímá mě ochrana, když blesk udeří do vedení někde na ulici.
Quote from: Pavel Horský on 29.01.2016, 06:27
Svodový proud 25kA? To je dost málo. Při větším bleskovém proudu vám svodič dokonale vyčistí rozvaděč a zapálí dům.
Chtělo by to fotku. Ono samotné osazení svodiče do rozvaděče hodně napoví. Spousta techniků ho totiž neumí správně osadit a připojit.
A v tomto případě jde o osobu znalou nebo o spotřebitele?
Mirku, sice moc nerozumím tvé otázce, bo nevím kam je mířená, ale pokud jde o tazatele, je dle technických vyjadřovacích schopností zcela jistě spotřebitel z laické veřejnosti.
Pokud se pletu a tazatel je z oboru, pak mi je záhadou kde se vzala jeho technická úroveň.
Pokud jde o mě, tak nejsem z oboru a co se týče svodičů, pak vůbec.
Zajímá mě jen, je-li tento svodič schopen ochránit elektroinstalaci v domě při úderu blesku do vedení.
Jestli ochrání zařízení v domě, je těžko říci. Teoreticky ano, ale bude otázkou, jak daleko ten blesk udeří.
Jinak, měla by existovat "Analýza rizika", která řekne jaká opatření se musí provést, aby se minimalizovali případné škody. Tedy jestli stačí Vnitřní LPS, nebo je potřeba i Vnější LPS. Chápu li to správně, tak vnější LPS (hromosvod) není. Takže osobně bych osadil něco co snese celý teoretický bleskový proud, což pro rodinné domky ve třídě LPL III/IV je 100kA. Vy máte svodič který svede 4x12,5kA -> 50kA, tedy dle mě málo.
Pokud máte přívod do domu v TN-S, tedy kabel 5x něco, tak je osazení svodiče 4p v pořádku. Pokud máte přívod do domu v TN-C, tedy kabel 4x něco, tak je osazení 4p svodiče zbytečné.
Osobně bych raději volil svodič, kde je jiskřiště a varistor. Za mě DEHNventil TNC/TNS. To je sázka na jistotu.
Quote from: Vít Rotrekl on 29.01.2016, 08:06
svodič, kde je jiskřiště a varistor DEHNventil TNC/TNS.
Jsi si jist?
Před přepětím do určité úrovně ochránit může, pokud je dobře instalován, pokud jste ho instaloval sám, bez potřebných znalostí, je velmi pravděpodobné, že nechrání skoro vůbec, natož před úderem blesku.
Quote from: Milan Hudec on 29.01.2016, 08:14
Jsi si jist?
No trošku jsi mě navyklal...ale jiskřiště tam je. A je zkoordinovanej TI+TII+TIII (do 5m), takže předpokládám, že je tam i něco co svede malý špičky. Nemyslím, si že by se při malým přepětí 300-400V prošlehlo jiskřiště.
Dobře, díky za informace, bude to muset přezkoumat tedy někdo povolanější...
Zožeňte si tiež informáciu od vášho distribútora, ako má on v danej lokalite ošetrené svoje rozvody, a akú kvalitu siete vám garantuje.
Quote from: Rico Rodriguez on 29.01.2016, 09:19
Dobře, díky za informace, bude to muset přezkoumat tedy někdo povolanější...
Kdybyste našel odvahu poslat fotku(y), něco by se z toho dalo poznat, určitě víc než z vašeho vyprávění
Quote from: Maroš Klein on 29.01.2016, 09:32
Zožeňte si tiež informáciu od vášho distribútora, ako má on v danej lokalite ošetrené svoje rozvody, a akú kvalitu siete vám garantuje.
Zřejmě se zeptám hloupě, ale co má společného kvalita sítě distributora s přepětím vzniknuvším např. bleskovým výbojem při zásahu do rozvodné soustavy či rozložením v zemi při zásahu jakéhokoli objektu?
Quote from: Jiří Schwarz on 29.01.2016, 10:03
Kdybyste našel odvahu poslat fotku(y), něco by se z toho dalo poznat, určitě víc než z vašeho vyprávění
Instalace je na chalupě, já tam pojedu nejdříve až za týden.
chyba mi tam este poistkovy odpinac pred prepatovkou a ochrana triedy D pri spotrebicoch, vtedy teoreticky su podmienky aby k vasmu spotrebicu neprislo prepatie zo siete. Co sa tyka blesku, ked si date spravit blezkozvod a pocitame s hodnotou 100kA z toho 50kA pojde do zeme a 50kA cez prepatovku - teoreticky, cize vasa prepatovka v beznom RD staci...
Quote from: Vít Rotrekl on 29.01.2016, 09:08
No trošku jsi mě navyklal...ale jiskřiště tam je. A je zkoordinovanej TI+TII+TIII (do 5m), takže předpokládám, že je tam i něco co svede malý špičky. Nemyslím, si že by se při malým přepětí 300-400V prošlehlo jiskřiště.
Varistor Víťo, varistor (dance)
Quote from: Richard Bako on 29.01.2016, 11:16
chyba mi tam este poistkovy odpinac pred prepatovkou
bo tam chýbať móže
Quote from: Milan Hudec on 29.01.2016, 11:50
Varistor Víťo, varistor (dance)
Tak ted jsem ztracen... psal jsem ze je tam kombinace varistor + jiskriste. Pak jsi psal, jestli jsem si jistej. Psal jsem ze jsem si jiskristem jstej a ze tam musi bejt jeste neco co svede maly spicky.
Tak ted nevim kde jsme se nepochopili nebo ztratili.
Quote from: Richard Bako on 29.01.2016, 11:16
chyba mi tam este poistkovy odpinac pred prepatovkou ...
Quote from: Pavel Horský on 29.01.2016, 12:10
bo tam chýbať móže
Byl jsi rychlejší...
Já jsem přemýšlel proč by tam měl být, běžná domovní instalace zpravidla nemá tak silné jištění.
Quote from: Pavel Horský on 29.01.2016, 10:05
Zřejmě se zeptám hloupě, ale co má společného kvalita sítě distributora s přepětím vzniknuvším např. bleskovým výbojem při zásahu do rozvodné soustavy či rozložením v zemi při zásahu jakéhokoli objektu?
Za jeden z ukazovateľov kvality siete okrem Hz a V považujem aj informáciu od distribútora, na akú hladinu má ošetrené prepätie vo svojich rozvodoch v konkrétnej lokalite.
Pri návrhu ochrany vstupného vedenia to môže byť užitočná informácia.
? Prosím o vysvětlení, jak si distributor ošetří kabelové a venkovní rozvody? Jako že by dával do každé skříně svodiče, tak aby se snížila pravděpodobnost, že to praští zrovna do úseku mezi mnou a nejbližším svodičem?
Quote from: Vít Rotrekl on 29.01.2016, 12:48
Tak ted jsem ztracen... psal jsem ze je tam kombinace varistor + jiskriste. Pak jsi psal, jestli jsem si jistej. Psal jsem ze jsem si jiskristem jstej a ze tam musi bejt jeste neco co svede maly spicky.
Tak ted nevim kde jsme se nepochopili nebo ztratili.
Je tam jiskřiště radax.
Více jistě Honza Hájek.
Jj, je tam řízené jiskřiště stejně jako v menším DehnShieldu, který by byl adekvátní náhradou (podle parametrů uváděných výrobcem) za tu SPB....
Quote from: Jiří Schwarz on 29.01.2016, 13:12
Byl jsi rychlejší...
Já jsem přemýšlel proč by tam měl být, běžná domovní instalace zpravidla nemá tak silné jištění.
ono by tam mal byt koli tomu ze blesk nema 50Hz ;) a posluzi aj pri merani...
Quote from: Milan Hudec on 29.01.2016, 14:57
Je tam jiskřiště radax.
Jsem říkal, že je tam něco co umí svést malý špičky. Že je to to "chytrý" jiskřiště RADAX jsem nevěděl.
Quote from: Richard Bako on 29.01.2016, 15:33
ono by tam mal byt koli tomu ze blesk nema 50Hz ;) a posluzi aj pri merani...
To máte pravdu, maximálně poslouží při měření, že si mohu svodiče odepnout.
Jinak je tam spíše ke škodě než k užitku..........viz doporučení v katalogu DEHN.
Quote from: Lukáš Rotrekl on 29.01.2016, 14:26
? Prosím o vysvětlení, jak si distributor ošetří kabelové a venkovní rozvody? Jako že by dával do každé skříně svodiče, tak aby se snížila pravděpodobnost, že to praští zrovna do úseku mezi mnou a nejbližším svodičem?
Ako si to presne ošetrí, to vám ja za neho nepoviem. Distribútor si ale tiež chráni svoj majetok pred bleskom, je to prirodzené. Má tam napríklad nie najlacnejšie elektromery v odberných miestach, kde si prípojku nechráni takmer nikto.
Zvodiče sa v distribučnej sieti nn zvyknú montovať napríklad pri trafe alebo prechode vzduch zem, miesta a spôsob si už posúdi vlastník sám. V káblových RIS ich nehľadajte.
Skúste priamo technické oddelenie vášho distribútora, alebo literatúru.
Drobná poznámka jedná se o svodič přepětí, tudíž nemusí vám dům ochránit. Blízkost úderu blesku není v tomto případě rozhodující. Kolegové vás upozorňují na další detaily.