Chtěl bych se zeptat,jestli u zkrytého svodu hromosvodu pod polystyrenem na fasádě domku musí být CU drát 8 uložen v trubce?
To: Zajíček
Pokud chcete vyhořet, tak ne.
Jinak platí ČSN 341390 čl. 74.
Skryté svody musí být uloženy v dutině o světlosti 27 mm, vytvořené ve zdivu např. nekovovou netříštivou trubkou, uloženou v maltě , nebo v drážce z vnějším obkladem, případně zabetonované.
debata na túto tému tu už bola. skúste cez vyhľadávanie. ale môj skromný názor je, že pri zásahu bleskom bude z najväčšou pravdepodobnosťou celý skrytý zvod vytrhnutý z polystyrénu aj s ochrannou trubkou (dynamické pôsobenie prechodu bleskového prúdu). myslím si, že správnejšie vyhotovenie by bolo na podperách na povrchu budovy. norma 34 1390 nepozná zatepľovanie budov polystyrénom a projektantom aj obyvateľom sa skryté zvody páčia.
Ano pánové řešilo se to již zde,
pokud by vás něco napadlo, neváhejte mne kontaktovat.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,862.msg3694.html#msg3694 (http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,862.msg3694.html#msg3694)