DEHN: Systém ochrany před bleskem pro třídu LPS I Firma DEHN+SÖHNE jako první na světě je schopná svádět bleskové proudy nejen vyrovnáváním bleskového proudu přes svodiče bleskových proudů a přepěťovou ochranou, ale také přes systém HVI vodičů typu power. Tento systém je doplněn svorkou na 200kA, která jako jediná na světě je schopna svést bleskový proud o této vrcholové hodnotě. Systém ochrany před bleskem pro třídu LPS I nám představili Jan Hájek a Jiří Kutáč.
Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/dehn-system-ochrany-pred-bleskem-pro-tridu-lps-i)
[video]/video/2015/151118_amper15_system_ochrany_pred_bleskem.mp4[/video]
Co pozitivního a konstruktivního byste doplnili k této informaci? DEHN: Systém ochrany před bleskem pro třídu LPS I
Z hľadiska dimenzovania teda v podstate stačí na objekt s izolovaným LPS jeden jímač, jeden zvod a jedna svorka.
Aké ale približne maximálne rozmery pôdorysu potom vyjdú na budovu v LPS I. pre takú výšku, kde vyjde ,,s" = 0,9m? Nebude to vežička?
Myslím, že ak na takúto súpravu dám doma bradavicu, ešte sa dopracujem aj ku kvalitne dimenzovanému ESE. ;)
Ono asi nebude využití na rodinné baráky a podobně... ale jsou věci, které jsou v jedničce nebo dvojce a je potřeba je chránit i přes relativně malé rozměry....
redukční stanice plynu
kompresorovny CNG
přístřešky u výdeje toho samého
výdejna PHM s nebezpečím výbuchu
.....
.....
s = ki * kc * L / km
L= km * s / ki * kc = 1 * 0,9 / 0,08 * 1 = 11,25m to už zase tak málo není, ne?
Zase tak malý nebude :-) Zkusil jsem to v DEHN supportu nasimulovat. Teď jen přenést to do nějakého Autocadu a vyšetřovat ochranný prostor. Výpočet je proveden pro vzduch
Stavba má rozměry 5x5x5m, výška jímače je 16m. Tedy od země je hrot jímače 21m. Tď v tabulce najít buď ochranný úhle, nebo kutálet koulí o r 20m.
Podle typu budovy může být někdy výhodnější pro návrh koule, někdy úhel.
To Lukáš: Mě tedy DEHN support vypočítal něco jinýho...
Mě to vychází přesně...
Boudička 5x5x5m, základový zemnič 1m pod terén, jímací tyč 5,25m, celková délka svodu od místa vyrovnání potenciálu 11,25m.... Vzhledem k tomu, že to sedí s výpočtem dle normy, bude chyba u tebe...
Protože jsem počítal pro vzduch 180cm... Tudíž já to mám blbě...
To jsem viděl (černý čísla z DT DS pevný materiál, modrý vzduch, zelený distanční podpěra), tudíž ti musí vyjít 180 při délce 11,25, spíš si myslím podle nízké vzdálenosti na střeše domu, že tam máš to vedení zdvojený....