Jaký je postup měření izolačního odporu osvětlení když mám 1f jistič, tlumivku, výbojku? Vedení je staré AYKY 4x4 a z toho jsou využity vodiče.
Problém je že přiměřením přístrojem (Metrel Eurotest 3100) naměřím jen 0,11 Mohm.
A na vedlejším vedení (stejná kombinace) naměřím zase 999MOhm.
Nevím tedy jistě jestli se nemusí třeba ta tlumivka odpojit?
Postupuji takto: zelenou svorku měřáku dám na svorkovnici PE, modrou svorku na svorkovnici N, shodím jistič a pod jističem měřím černým hrotem Riso.
Ale 50% osvětlení má 0,11-0,12MOhm a zbytek 999MOhm.
Sem z toho trochu jelen.
Poradíte mi prosím?
Co kompenzační kondenzátory s vybíjecím odporem?Nejsou náhodou ve svítidlech? :)
Neprestávam dúfať, že jedného krásneho dňa doplní normu 33 2000-6 nejaký praktik. :)
Kompenzační kondenzátor by měl být zapojen mezi L a N, tím, že je dvoudrátový rozvod TN-C, projeví se to jako svod mezi L a PEN, protože rozdělené na N a PE je to až na svorkách svítidla.
Máte ideální možnost udělat preventivní zákrok dříve, než to způsobí větší závadu.
Pokud to dělá nějaká skupina světel, je třeba postupně odpojovat a najít konkrétní svítidlo. Tam se pak dá postupně vše rozpojovat a a zkoušet.
Předpokládám, že jste měřil všechno při zapnutém vypínači, jinak byste měřil jen ten rozvodů...
A odpojovat tlumivku? Pokud by to po jejím odpojení bylo OK, asi by právě ta tlumivka mohla být tím problémem
Zásady pro měření:
1) nakreslím obvodové schéma měřeného obvodu
2) prostudují manuál měřícího přístroje
3) provedu testy měření na stole
Je to jen zákon pána Ohma......
Ve Vašem případě dvojvodičového rozvodu doporučuji samostaně proměřit každé svítidlo po odpojení kabelů a ty měřit též bez připojených svítidel. Měření vám ovlivňují připojené kompenzační kondenzátory a jejich vybíjecí rezistory - obvykle hodnoty 220 kOhmů.
Ve starších svítidlech mohou být problémy také s kompenzačními kondenzátory v kovových pouzdrech, ty mohou mít svod mezi svitkem a opláštěním.
Starší tlumivky používané ve venkovním nebo vlhkém prostředí mívají dost často svod, mnohdy tak velký, že i jedna jediná způsobuje iniciaci chrániče s IdeltaN 30mA.
světla jsou vždy v poloze zapnuto, jelikož jsou ovládána dálkově jedním stykačem. Tedy cesta: stykač - 6 x jistič C10 (ke 6ti svítidlům) - tlumivka - kabel ke svítidlu. Takže to měřím i se světlem.Problém bude asi skutečně v těch kondenzátorech. Je to světlo 40 let staré viz foto. Pokusím se tedy nejdříve odpojit tlumivku a měřit za tlumivkou a potom bych hold už musel objednat plošinu (světla jsou v 10ti metrech) a světla tedy začít rozdělávat a proměřit pouze vedení.
Měl bych dotaz částečně k tématu, netuší někdo která konkrétní norma/část normy předepisuje použití vybíjecích rezistorů na tyhle odrušovací kondenzátory, resp. specifikace toho (od jakých kapacit a tak)?
ČSN 33 2000-5-559 ed.2 článek 559.7. Vybíjecí odpory musí mít kondenzátory s kapacitou přesahující 0,5 microF.
Jj díky.
EDIT// eště dotaz, platí tohle i pro odrušovací kondenzátory např. pro zdroje, nebo to zase specifikuje jiná norma?