V technické zprávě k elektroinstalaci v novostevbě RD je bod nazvaný HLavní pospojení. Je zde uvedeno, že vodičem CY 16 mm2 budou pospojeny :
-přípojnice dom. rozvaděče
-svorka hl. pospojení PA
-kovová potrubí plynu a pod....
Je skutečně potřeba tak dramatický průřez vodice CY pro zhotovení tohoto pospojení?
Ideální je se zeptat toho kdo to projektoval.
To Karvánek :To bych skutečně rád. Jeký je váš názor?
Nic o vašem projektu nevím, neznám podmínky. Pro to abych vám napsal jak to má být přesně podle ČSN by to znamenalo jít se jimi prohrabat a přesně ocitovat. Na to se mi ale nějak nedostává času. Koupil jste si projekt od oprávněného projektanta, tak proč mu nevěříte? Nebo máte možnost nastudovat potřebné ČSN sám a projekt reklamovat.
Hlavní pospojování viz ČSN 332000-4-41 čl. 413.1.2.1.
Vodiče musí vyhovovat požadavkům této normy a kapitol 54 (HD384.5.54).
Ve zkratce: 1/2 průřezu největšího vodiče v instalaci avšak min. 6 mm CU a nemusí být větší než 25 mm CU (neb ekvivalentní z jiných materiálů).
Za sebe a můj obor mohu pouze dodat: Čím víc tím líp, pokud průřezu dosáhnete více vodiči, ještě lépe. ;D