Nemohu nikde najít normu kde bych našel něco o zásuvkách ve venkovním prostředí.
Investor si přeje zásuvku u požární nádrže cca. 2 metry od vody.
Zásuvka 230V má být na sloupku 20cm nad zatravněnou plochou.
Má být na druhé straně sloupku od nádrže.
Samozřejmě alespoň v krytí IP66 a přes proudový chránič 30mA.
Je toto možné?
Inspiraci naleznete v normách pro stanoviště karavanů, tedy ČSN 33 2000-7-708 ed.3. Z této normy si můžete vypůjčit například požadavek na minimální výšku zásuvky nad terénem. Ostatně selským rozumem lze dojít k dalším opatřením na ochranu zásuvky či její umístění a to s ohledem na to zda je předpokládané místo zatravněno a jak často se tato plocha udržuje, zda hrozí poničení sloupku se zásuvkou automobilem, sekačkou atp., obvyklou výškou sněhové pokrývky atd..
Předpokládám, že v požární nádrži se nikdo nekoupe, ale pokud bych chtěl být hodně úzkostlivý, pak bych mohl najít inspiraci i v zónách pro bazény, tedy v ČSN 33 2000-7-702 ed.3.
Ale nejvíce bych se inspiroval ČSN 33 2000-7-709, která řeší instalace v přístavech. Ostatně požadavky 7-709 a 7-708 jsou mnohdy nápadně podobné.
Souhlas s Jirkou, v požární nádrži se sice nikdo koupat nebude, ale když dojde na věc a čerpadlo nechce nasát, tak to co se provádí se sacím košem nemá ke koupání příliš daleko...
Jen dodám, že bych se ještě zabýval tím, zda budou v okolí zásuvky nějaké cizí vodivé části a řešil bych případné pospojování. Někdy mají požární nádrže kovové zábradlí. Tím se také nic nezkazí.
20 cm nad terénem je zoufale málo. Sníh, tráva, sekačka, zakopávání o "trčič"...
Držel bych se obvyklých 60cm jako u rozvaděčů a HDS.
Díky.