Title: Jakou charakteristiku jističe má J1K63 M21A~?
Post by: Jiří Vlk on 14.02.2016, 21:49
Chci vyměnit jistič 3x21A za jistič 3x20A. Rád bych si potvrdil, že charakteristika původního jističe typu J1K63 hodnota M21A~ odpovídá charakteristice C. Znáte někdo původní typ?
Title: Re: Jakou charakteristiku jističe má J1K63 M21A~?
Post by: Jiří Schwarz on 14.02.2016, 23:40
Jistič s charakteristikou M by mohlo být možné nahradit jističem novějšího provedení s charakteristikou C, i když to úplně přesně neodpovídá, ono se to M spíše blíží charakteristice D
Title: Re: Jakou charakteristiku jističe má J1K63 M21A~?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 15.02.2016, 09:08
Kde se jistič nachází? Někdy se dával jako jistič před elektroměrem a tam vám charakteristika C nemusí projít.

Taky bych změřil impedanci, zda je možné jistič s charakteristikou použít. Pro C20 potřebujete max. 0,77 Ohm, pro D20 dokonce 0,38 Ohm.
Title: Re: Jakou charakteristiku jističe má J1K63 M21A~?
Post by: Jiří Vlk on 17.02.2016, 17:38
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 15.02.2016, 09:08
Kde se jistič nachází?

Jistič je skutečně umístěn před elektroměrem. Pokud se současný 21A jistič blíží spíše charakteristice D, je otázka, zda ho má smysl nahrazovat za 20A, když je nejisté, zda mi povolí charakteristiku C. Jde o to, že účtují 25A a mají přitvrdit s cenou.
Title: Re: Jakou charakteristiku jističe má J1K63 M21A~?
Post by: Jiří Vlk on 17.02.2016, 20:19
Quote from: Jiří Schwarz on 14.02.2016, 23:40
ono se to M spíše blíží charakteristice D

Je někde ta charakteristika M k nahlédnutí?
Title: Re: Jakou charakteristiku jističe má J1K63 M21A~?
Post by: ACEOF ACES on 18.02.2016, 10:38
Jestli se nepletu, tak by mohla být:
char.M asi 10 až 16 x In jističe.
Title: Re: Jakou charakteristiku jističe má J1K63 M21A~?
Post by: Josef Křemen on 18.02.2016, 12:10
Řešení jsou dvě, buď výměna za 3x20/B a nebo s doplatkem za 4 ampéry (2000Kč) 3x25/B. Je jasné, že 3x21/M z poloviny minulého století udrží asi víc než nový 3x25/B, ale "C" se standartně nepovoluje (viz připojovací podmínky distributorů). Další otázkou je co tam máte za spotřebiče. Na standartní byt, nebo RD bez topení, s rezervou stačí 3x20A.
Teda pokud nemáte cirkulárku s 5kW motorem a pod.  ;)