Při budování nové koupelny se nemohou shodnout 2 elektrikáři, zda je nutné mít v zásuvce v koupelně (např. pro pračku nebo zásuvka pro holení) samostatný žlutý žlutozelený vodič (myšleno čtvrtý k třížilovému kabelu). Jeden tvrdí že ano, druhý říká, že stačí ten co je v třížilovém kabelu vedoucím do zásuvky. Kde je pravda?
Zrejme zrazka maniakalneho pospojovaca plastovych vodovodnych potrubi s racionalistom minimalistom :-) Otazka nie je, ci tam ma byt dalsi zltozeleny vodic, ale kam vedie a cim je spojeny. Je tam plastova vana / kovova vana / sprchovaci kut ? Vykurovaci rebrik aj na elektrinu ? Infra ziaric ?
Aby nakoniec nebol hlavny problem v nedostatocnej vzdialenosti pracky od vane ...
Zkusím to upřesnit: v koupelně je sprchový kout bez kovové vaničky, vytápěcí žebřík (na něj už jeden žlutý vodič vede) a 2 zásuvky. Samostatný žlutý vodič z vytápěcího žebříku se předpokládám zapojí na proudový chránič. Na proudový chránič by se také zapojil další samostatný žlutý vodič ze zásuvek.
Quote from: Vladimir P on 16.02.2016, 14:01
Na proudový chránič by se také zapojil další samostatný žlutý vodič ze zásuvek.
Nechte to na tom elektrikáři nebo se dostanete do neřešitelných potíží.
Zásuvky za proudovým chráničem není nutné přímo připojovat na ochrannou přípojnici. Dnes jsou v koupelnách důležitější pravidla, která je nutno dodržet.
Kam na chranici chcete ten zltozeleny pripojit ? To by ma naozaj velmi zaujimalo.
Nemyslin si, ze je to potrebne. Kabel 3x2,5 a teda jeho zž vodič je pripojeny na druhom konci k PE svorke ta je prepojena s PEN a ta s HUS. Takze kolik je na spolocnej zemni a podla mojho nazoru je uz pospojovany. Takze naco to robit 2x? Keby to bola siet TN- C este by som to bral.
Quote from: Vladimir P on 16.02.2016, 11:51
Jeden tvrdí že ano, druhý říká, že stačí ten co je v třížilovém kabelu vedoucím do zásuvky. Kde je pravda?
Zrejme sa pýtate ako laik. Tu ide o ochranné opatrenie, pri ktorom sú všetky predmety, ktoré by mohli priviesť odniekiaľ elektriku do ľudského tela, navzájom vodivo pospájanie. Elektrikári niekedy diskutujú, čo všetko sem patrí, ale to je iná temá. Dôležité je, aby pri prípadnom probléme prúd tiekol cez tie spoje, nie cez telo. Predpokladá sa, že človek je v kúpeľni oveľa zraniteľnejší.
Kolík zásuvky musí byť sučasťou pospojovania, ale spoj vôbec nemusí byť v zásuvke.
Odpoveď je: extra zž vodič môže byť, ale nemusí.
Quote from: Patrik Dedík on 16.02.2016, 14:21
Nemyslin si, ze je to potrebne. Kabel 3x2,5 a teda jeho zž vodič je pripojeny na druhom konci k PE svorke ta je prepojena s PEN a ta s HUS. Takze kolik je na spolocnej zemni a podla mojho nazoru je uz pospojovany. Takze naco to robit 2x? Keby to bola siet TN- C este by som to bral.
minimalny prierez zž vodica pre vyrovnanie potencialov je v medi 4!
Quote from: Richard Bako on 16.02.2016, 17:34
minimalny prierez zž vodica pre vyrovnanie potencialov je v medi 4!
Ano chranena 2,5, nechranena 4. To viem len som to akosi zabudol napisal, aj tak to natom nic nemeni, ze s HUS je to spojene, a davat este 4 CY do krabice pod zasuvku je podla mna zbytocnost
Quote from: Patrik Dedík on 16.02.2016, 14:21
pripojeny na druhom konci k PE svorke ta je prepojena s PEN a ta s HUS.
V české kotlině má slovo Hus poněkud žhavý význam. Pamatuju si zkratku HUP (hlavní uzemňovací přípojnice), ale to se nelíbilo plynařům. Pak HOP. Dnes máme multikulti výraz MET. Sice se to blbě vyslovuje (majn ekvipotenšnl terminl), ale alespoň si porozumíme bez ohledu na národní doplňky svých harmonizovaných norem.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 16.02.2016, 18:00
V české kotlině má slovo Hus poněkud žhavý význam. Pamatuju si zkratku HUP (hlavní uzemňovací přípojnice), ale to se nelíbilo plynařům. Pak HOP. Dnes máme multikulti výraz MET. Sice se to blbě vyslovuje (majn ekvipotenšnl terminl), ale alespoň si porozumíme bez ohledu na národní doplňky svých harmonizovaných norem.
:d hlavne ze si rozumieme. Ano HUP nepouzivam, lebo plynari a HUS ked nemyslim zviera tak je to
Hlavna Uzemnovacia Svorkovnica.