Kde se vzal tu se vzal, elektrikář vadasku vzal a fázi 1-2-3 naměřil.
Ale - jiný elektrikář v jiném domě taky fázi 1-2-3 naměřil.
Vše by bylo OK, kdyby majitel obou nemovitostí neměl jednu a tu samou cirkulárku a ta se v jednom případě točila způsobně a v druhém domě špatně.
Jak se určí první fáze když nevím nic ?
Nepotřebujete vědět, která fáze je první od generátoru v elektrárně k vám. Zajímá vás pouze sled fází. Tedy aby bylo stejné pořadí.
Tedy
1-2-3 nebo 2-3-1 nebo 3-1-2
nebo v druhém případě
3-2-1 nebo 2-1-3 nebo 1-3-2
Možná to ostatní vysvětlí lépe.
K tomu, aby se všechny motory všude točily stejně, není důležité vědět která z fází je fáze L1, ale je důležité zachovat sled fází, tj. L1-L2-L3-L1-L2-L3-L1.......atd.
Tak jak už bylo řečeno, nelze říci, která fáze je L1. Už jsem o tom psal v jiné diskuzi, je to stejné, jako by jste chtěl určit, který zub na cirkulárce je první. Lze určit pouze sled fází - směr otáčení.
BTW je jedním z pravidel slušných elektrikářů zapojovat všechno tak, aby to by pravotočivé (směr otáčení hodinových ručiček), respektive zleva doprava. Týká se to např. svorek v rozvaděčích, hlavně ovšem zásuvek 400V. Pokud je toto pravidlo dodrženo, potom není problém s různým směrem otáčení připojovaných spotřebičů. Týká se to tedy hlavně větších provozů s více zásuvkami 400V a více spotřebiči.
V dnešní době, kdy se pro fáze používají různé barvy vodičů, není až takový problém toto dodržet.
Kolegové předemnou řekli vše, kromě odpovědi jak to zjistit. Tedy Každý elektrikář má zkoušečku (tu nejlevněší "vadasku") kterou se to snadno zjistí. Jistě na to jsou i mnohem dražší inštrumenty, ale ty mají jen opravdoví fajnšmekři. Pokud tedy si tedy mermommocí chcete zjistit sled fází sám, investujte do "vadasky" prodávané pod obchodním názvem "skůšačka napatia SN-3" (Elektroplast VD Prešov) a podle přiloženého návodu si to změřte. Při pravotočivém poli 1-2-3 - doutnavka svítí.
Díky za odpovědi...
Je na tu "pravotočivost" nějaká norma, předpis, zákon, vyšší mravní princip ?
Obě elektroinstalace mi byly předány po rekonstrukci jako 100% funkční - super dle norem. V jednom domě jsou celkem tři zásuvky na 3fáz a všechny byly špatně. V tom druhém jsou dvě a jedna byla špatně, ostatní OK. Ověřoval jsem to včera s kamarádem vlastnícím měřící přístroj...
Každý dům dělala jiná firma, obě jsou ale dosti velké a "renomované". Chtěl bych po nich opravu a chci se o něco opřít...
Quote from: Karel Pokoseny on 01.10.2006, 23:07
Kde se vzal tu se vzal, elektrikář vadasku vzal a fázi 1-2-3 naměřil.
Ale - jiný elektrikář v jiném domě taky fázi 1-2-3 naměřil.
Vše by bylo OK, kdyby majitel obou nemovitostí neměl jednu a tu samou cirkulárku a ta se v jednom případě točila způsobně a v druhém domě špatně.
Napadla mě myšlenka, třeba je to prosté :) Watsone :)
Nebylo někde použito nekorektního prodloužení ? Přehozené fáze na prodlužovačce ?
TO: Pokosený
Pokud se jedná o nové zařízení (není ale podmínkou), opřete se o ČSN 33 2000-6-61 ed. 2, čl. 612.1, poznámku N a následný text!
:)
TO: Pokosený > ... a předpokládám, že na oba domy jsou výchozí revize bez závad. Né že by člověk nemohl udělat chybu, ale nechtěl bych být v roli těch RT, pěkná ostuda.
:) Ještě jednou díky :)