Dle ČSN 332000-7-701 ed.2 tam nemůže být ani zásuvka s IP44. Uvažuju o připojení kabelu od spirály napevno do zapuštěné instalační krabice s min. IP 44 a řízení ohřevu prostorovým termostatem mimo zónu 2. Poraďte. Díky.
1. Bud zapojit na priamo do krabice s min. krytim IP 44, cez RCD 30mA.
2. Napojit to do zasuvky, ktora bude instalovana v priestore mimo zon(3) cez RCD 30mA. Zasuvka moze byt nad podlahou 20cm ale s krytim IP 21, musi mat na sebe taku tu krytku.
Bez chrániče v koupelně?
To bych od "elektrikáře" nečekal.
Nebo máte na Slovensku nějaký zvláštní národní dodatek k normě 33 2000-7-701, ed.2 ?
My máme v dodatku vyjímku pouze pro bojler, který je pevně připojený a předpokládá se tam doplňkové pospojování
Quote from: Jiří Schwarz on 23.02.2016, 13:49
Bez chrániče v koupelně?
To bych od "elektrikáře" nečekal.
Nebo máte na Slovensku nějaký zvláštní národní dodatek k normě 33 2000-7-701, ed.2 ?
My máme v dodatku vyjímku pouze pro bojler, který je pevně připojený a předpokládá se tam doplňkové pospojování
A kde mate bez chranice? Aj v 1 aj v 2 je napisane ze cez RCD. Pozrite si to lepsie
Quote from: Patrik Dedík on 23.02.2016, 13:29
1. Bud zapojit na priamo do krabice s min. krytim IP 44, cez RCD 30mA.
2. Napojit to do zasuvky, ktora bude instalovana v priestore mimo zon(3) cez RCD 30mA. Zasuvka moze byt nad podlahou 20cm ale s krytim IP 21, musi mat na sebe taku tu krytku.
Quote from: Patrik Dedík on 23.02.2016, 13:57
A kde mate bez chranice? Aj v 1 aj v 2 je napisane ze cez RCD. Pozrite si to lepsie
Omlouvám se, naučím se rozeznat písmeno C od B... :DStejně by to chtělo od autora dotazu nějakou podrobnost o provedení a umístění spotřebiče.
Jsou okraje zóny, kde bych si to uměl představit, ale např. v místě, kde se dá předpokládat přímé ostříkání sprchou, dotyk rukou při vylézání z vany,... by se mi to nelíbilo.
Když pominu bezpečnost a umístění v zóně 2, po stránce estetické se mi určitě nebude v koupelně líbit zásuvka někde pod žebříkem, u ní plandající šňůra a při každém zapnutí či vypnutí ohyb dolů s vystrčenou holou zadnicí směrem ke dveřím.
Co k žebříku pod krytku topenářských trubek vyvést i husí krk a kabel pak protáhnout krkem k vypínači č.2 nebo termostatu, umístěném v zóně 3 a v normální výšce?
Zabijete tím hned tři mouchy jednou ranou. Nebude zásuvka ve dvojce, bude to vypadat esteticky a komfort uživatele je také za bod ;)
Pane Volf pořád nechápu váš záměr. Mluvíte o topné tyči a prostorovém termostatu. Rozumím tomu tak, že chcete přitápět v koupelně? Nebo v čem bude ta tyč umístěná a proč prostorový termostat? :o
Děkuji pánové za názory a upřesňuji. Jedná se o montáž v novostavbě RD a jde o topnou tyč v radiátoru (žebříku). Z jedné strany vana, z druhé otevřený sprchový kout, mezi nimi 85 cm, tedy zóna 2. Bude tam stříkat voda. Jsem stejného názoru jako p. Schwarz, nelíbí se mi to. Zvažuju pevné připojení. Tedy: Topná tyč IP44 bez regulace (nabízí se max IP54, což vodu stejně lépe neřeší a IP 67 už jsou obludy do výbuchu - pátral jsem na netu) + utěsněný husí krk vedený do kopce přes stěnu (do kuchyně) a spoj v kuchyni v krabici IP20 s CYKYnou k termostatu. Myslím, že by to mohlo jít. Možnost přesunu žebříku si uvědomuji, ale koupelna je návrh architekta >:( a je malá. Regulaci není třeba řešit, s tou si poradím lehce. RCD a ochr. pospoj. je samozřejmostí. Prosím o názor i p. Schvarze. Děkuji
PS: Jsem OSVČ elektro a čerstvý (nikoli však mladý) RT
Jde o velmi nevhodné, až nebezpečné umístění. Doporučil bych uvažovat o změně druhu dotápění. Třeba infrapanelem, nebo posunutí radiátoru někam jinam. V tomto ohledu (bezpečnost) by neměl mít poslední slovo nějakej "návrhář", ale odborník. (doh)
PS: ještě malou otázku. Sprchová hlavice v tom otevřeném sprcháči je pevná, nebo pohyblivá? ;)
Jedna věc je co říkají normy a druhá věc je to jak to člověk cítí. Vzhledem k tomu, že jste revizní technik tak s revizí nemáte problém, navíc podle toho co píšete to s normami bude v souladu. Takže pak už je to jen na vás jak to uděláte lépe než to co požaduje norma.
Jeden školitel (přednášející) mi kdysi řekl, že některé věci jsou prostě pudové, prostě to buď půjde podepsat a nebo nepůjde. (pokládal jsem mu dotaz jestli může být rozvaděč v kombinaci s elektroměrovým rozvaděčem v šatní skříni za oceloví-my dveřmi) :)
Tak už vám rozumím. Ten infrapanel je dobrý návrh, jen si myslím, že se bude špatně hledat v IPx4. Trochu musíme myslet dopředu, protože ruční sprcha je věc nemyslící a když se vymkne z ruky dokáže dostříknout hodně daleko a vysoko. Na ampéru jsem řešil s jednou firmou topné rohože na 24V vhodné do koupelen. Co třeba napodobit laconium (místnost ve které je vytápění v podlaze i zdech) a zabudovat před obkladem na zeď?
Aby nedocházelo k nepochopení. Technické řešení existuje. Jen není zrovna pěkné na pohled. Osobně bych třeba víčko krabice v potřebném IP na novém obkladu nesnesl. Čistým řešením je třeba varianta Radka Červeného, ale myslím si že pro tuto poptávanou konkrétní aplikaci to není zrovna technicky proveditelné. Ale mohu se plést, i proto že neznám konkrétní místní podmínky.