Popis je v obrazku.
Potrebujem stare TN-C zapojenie napojit na nove TN-S cez prudovy chranic.
Privod je TN-S trojzilovo cez prudovy do kupelne a od tial mi pokracuje dvojzilovo do kuchyne.
Problem je ze svetlo zo zasuvkou a digestor su v kuchyni natiahnute dvojzilovo a obklad nemozem sekat. :(
Preco ste to uz vsetko nedal na siet TN-S? V sieti TN-C sa neda zapojit prudovy chranic. Jedina moznost nejako tam dotiahnut modry N vodic. Aj ked mozno viem o jednom moznom zapojeni, ale tu ho pisat nebudem.:)
Quote from: Róbert Šuráni on 26.02.2016, 16:59
...
Privod je TN-S trojzilovo cez prudovy do kupelne a od tial mi pokracuje dvojzilovo do kuchyne.
...
Tohle by snad "elektrikář" nedokázal (zle)
Setkal jsem se s novějšími digestořemi, které mají dvojitou (nebo zesílenou) izolaci a mají přívod ukončený plochou vidlicí jako spotřebič třídy II. Tam by to šlo, ale nesměl by tam být "zelenožlutý" PE, ale "modrý" N a muselo by to být provedeno tak, aby nemohlo dojít k připojení spotřebiče třídy I.
Ale pokud je digestoř ve třídě I, tak zapomeňte na nebezpečné experimenty! Buď řádně provedený přívod nebo "NIC".
To je zrejme vysledok rekonstrukcie na dve etapy, ked najprv sla kuchyna a bud to bolo davno alebo diletant natahal dvojvodic. Neskor sa prerobila kupelna, tam uz siel trojvodic a kedze povodny privod do kuchyne siel z kupelne "nejako sa to prepojilo".
Tak, ako je to nakreslene, to zhodi chranic pri zapnuti digestora alebo svetla alebo niecoho do zasuvky.
Maju tie miestnosti spolocnu stenu ? Co tak prevrtat dieru z kuchyne z krabice pre "svetlo + zasuvka" do kupelne ?
Jediná možnost je jaké-si pseudo síť udělat jen pro zásuvku.
Dát místo zásuvky ,kombi zásuvku s chráničem....ABB a podobně...
Je to trochu větší ochrana pro spotřebiče v zásuvce jak ta stávající, nemám to rád, nemá to jisté náležitosti,ale na přechodnou dobu do rekonstrukce nad tím "přivřu" oči.
Ale jinak s 2 drátem chránič neuděláte.
Quote from: František Šohajda on 27.02.2016, 08:33
Jediná možnost je jaké-si pseudo síť udělat jen pro zásuvku.
Dát místo zásuvky ,kombi zásuvku s chráničem....ABB a podobně...
...
Mohl byste mi to namalovat?
Já jsem to nějak nepochopil.
- pokud si z koupelny dotáhnu L a PE a z toho PE si udělám pro digestoř PE i N, tak mě bude padat předřazený chránič.
- pokud si z koupelny dotáhnu L a N a pokusím se přidat druhý chránič a N použít jako N i PE, je to úplně špatně, to se nesmí, to je nebezpečné řešení!
- pokud si z koupelny dotáhnu L a N, budu se na to dívat jako na TT a ten druhý chránič použiji pro zvýšení ochrany u TT, pořád mi tam chybí nějaká "zem". A když mám řešit přivedení PE potenciálu, tak už tak stejným způsobem mohu dotáhnout seriozní třívodičový TN přívod!