Mám starú frézu a stykač V03C009 25A mi blbne.
Chcem ho vymeniť za nový stykač LC1D25P7 25A od Schneideru.
Len neviem ako, lebo neviem si zohať schému daného stykača staršej vyroby a taktiež neviem ako zapojit pomocne kontakty na novy stykač od Schneideru.
Stykač V03C009 má silové kontakty do 25A a 4 ovládací (1/2 a 3/4 spínací, 5/6 a 7/8 rozpínací), ovládací cívka na 220VAC.
Vámi uvedený stykač LC1 zhruba odpovídá původnímu (má o 2 pomocné kontakty méně).
Schéma původního stykače je vylisované přímo na stykači.
Urobte si presnu foto dokumentaciu a popis vodicov cez nasuvacie oznacovace alebo nudzovo izolackou a fixkou, potom stykac demontujte a pohrajte sa piskacou skusackou, co je normalne spojene a co rozpojene. Potom to iste pri zopnutom stykaci. Posledny krok je uz len montaz noveho podla takto odvodenej schemy.
Kolegové to již detailně popsali.
Nový stykač LC1 má zapínací kontakty označené NO a čísly 13-14, 23-34
a rozpínací kontakty jsou označeny NC a čísly 11-12, 21-22
cívka stykače je označená A1-A2
Také zdůrazňuji označení vodičů návlečkami, anebo bužírkou s čísly popsanými
tenkým fixem. a poslední krok je zakreslení do dokumentace a archivovat
i s těmi fotografiemi starého a nového stavu.
Ten skvostný znak místo fotografie máte jako elektrikář?
Dakujem za pomoc kolegom.je to perfektne rozpisane a ano ten znak som si dal ako elektrikar
Dakujem za radu.Vedely by ste mi teda odporucit nejaky iny stykac ktory by bol identicky ako V03C009 25A?