Při obdržení signálu by se měla rozsvítit. Je to tak?
Přestal mi totiž spínat stykač určený pro bojler při přechodu na nízký tarif..
Podezřívám právě HDO...
Když místo nuly jdoucí od HDO k cívce stykače, zapojím nulu z podružného rozvaděče a stykač sepne, měl by být problém v HDO... Uvažuji správně?
Pokud pamatuji, tam na tomto typu HDO červená kontrolka bliká v okamžiku příjmu řídícího signálu. Trvalý svit by měl signalizovat poruchu.
Zkontrolujte na stránkách vašeho distributora podle nakolíčkovaného kódu (A, B, P) kdy má být v provozu nízký tarif a v tomto okamžiku by měl elektroměr zaznamenávat spotřebu v nízkém tarifu a měl by být sepnutý stykač. Mimo tuto dobu musí elměr zaznamenávat spotřebu ve vysokém tarifu a stykač by měl být vypnutý. Jakákoliv jiná kombinace je špatně. Dovolím si také upozornit, že může být vadný i stykač (přerušená, spálená cívka).
QuotePodezřívám právě HDO...
Jde to vyzkoušet i mimo dobu sepnutí....musí to dělat kvalifikovaný elektrikář a musí žádat o povolení odpolombování HDO. Pod krytem je tlačítko na nucené přepnutí, tak jak to zkouší rozvoďáci při montáži...nejrychlejší způsob jak určit závadu!
PS:Pod krytem svorkovnice, ne pod krytem vlastního HDO !! ;)
Dávno jsem stovku nezapojoval, ale mám dojem, že červená bliká pořád, jako signalizace napájení, trvale při příjmu telegramu.
Jinak si změnu stavu lze ověřit vizuálně pohledem na padáček bistabilního relé, eventuelně vyloučit závadu mezi RM a stykačem pohledem na elektroměr.
Zaměřil bych se též na typ zapojení- není-li vypadlý jistič HDO, není-li přes něj napájen stykač a pod.