Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
Mám do zahradní chatky k rozvaděči natažen přívodní kabel J5x2,5, a na ten by měl být napojen jak ohřívač, tak indukce a ostatní spotřebiče v chatce.
A co třeba I=P/U
Pokud to rozdělíme na 3x 3kW na fázi, je to cca 3x 13A
Indukce - jaká?
Ostatní spotřebiče - jaké, kolik?
Při reálném pohledu na to jak se dá jistit CYKY 5x 2,5mm2 tam tuším problém
Na stitku to neni? 9000:960 = okolo 10A. Ale ako pisal kolega tych 13 A by malo byt dostacujuce. Kazdopadne kabel 2,5 je malo, na to co chcete napajat.
Quote from: Patrik Dedík on 06.03.2016, 20:04
Na stitku to neni? 9000:960 = okolo 10A. Ale ako pisal kolega tych 13 A by malo byt dostacujuce. Kazdopadne kabel 2,5 je malo, na to co chcete napajat.
Ale hodně okolo. :D :D :D
Quote from: Patrik Dedík on 06.03.2016, 20:04
Na stitku to neni? 9000:960 = okolo 10A. Ale ako pisal kolega tych 13 A by malo byt dostacujuce. Kazdopadne kabel 2,5 je malo, na to co chcete napajat.
nemá to být 9000:690 = 13 A
Quote from: Martin Červený2 on 06.03.2016, 21:00
nemá to být 9000:690 = 13 A
Hej ma:d som sa pekne osr.l teraz:d prepacte:d p. Cerveny mate pravdu.:) pardon
Aky je to vyrobca ?
Napr Hakl ma 9kW model z dvoma stupnami ohrevu, tusim 5.5 + 3.5 kW. Kazdy stupen je jedno vykurovacie teleso na jednej faze, zapojene su L1 - N a L2 - N. Prudy su tiez uvedene na stranke vyrobcu alebo v navode na obsluhu.
Priblizne to vypoctom vychadza na 24A + 15A.
Vacsina mensich ohrievacov je zapojena na dve fazy, az naozaj vykonne modely trojfazovovo.
2.5mm2 med na vzduchu znesie cca 25A, v omietke viac, vas pripad by to pri vhodnom ulozeni mohol kabel zniest. Otazne su mieste pomery - lista / omietka / horlavost podkladu ...
Děkuji všem za odpověď.
Přívodní kabel je uložen v zemi. Přesto koukám, že by bylo lepší dát 5*4.
Quote from: Patrik Mlynar on 06.03.2016, 21:35
Aky je to vyrobca ?
Napr Hakl ma 9kW model z dvoma stupnami ohrevu, tusim 5.5 + 3.5 kW. Kazdy stupen je jedno vykurovacie teleso na jednej faze, zapojene su L1 - N a L2 - N. Prudy su tiez uvedene na stranke vyrobcu alebo v navode na obsluhu.
Priblizne to vypoctom vychadza na 24A + 15A.
Vacsina mensich ohrievacov je zapojena na dve fazy, az naozaj vykonne modely trojfazovovo.
2.5mm2 med na vzduchu znesie cca 25A, v omietke viac, vas pripad by to pri vhodnom ulozeni mohol kabel zniest. Otazne su mieste pomery - lista / omietka / horlavost podkladu ...
Měl by to být wterm. Jinak přívodní kabel k průtokovému ohřívací doporučují min. 1,5.
Chybí zde důležitý parametr: délka kabelu a s tím související ztráty, atd...
U: 3x380/400V
P: 9kW
In: 14,4A
Toto su štítkove udaje jedného el.bojleru čo tu máme.
To či vám to CYKY-J 5x2,5 utiahne bez problémov potrebujeme vediet dlžku kábla, istenie pre káblom a aj uloženie kábla - tieto veci su dôležité pri výpočte.
Podle mého názoru, v tomto případě, by měl být kabel CYKY 5x2,5 jištěný jističem maximálně 20A a jeho délka by neměla přesáhnout 16 metrů, jinak bych použil kabel s vodiči o větším průřezu.
Pokud je to opravdu 3F spotřebič, tak správný výpočet je I=P/U/druhá odmocnina ze 3
,což je opravdu 13A a kabel 5x2.5 by měl stačit. Kdysi jsem měl doma dva 18kW průtokáče a na snížení příkonu tam byl tuším přepínač hvězda/trojůhelník (ve spojení s domácí vodárnou byla fakt lahůdka se sprchovat (zle)). Bude se jednat o odporový spotřebič bez indukce, takže účinník 1 . Todle bych jistil 3x16B
Průtokový ohřívač a domácí vodárna je ještě dobrý, tam se dá seřídit tlakový spínač na malý rozdíl mezi zapínacím a vypínacím tlakem, daleko horší je starý činžák se zarostlými stoupačkami.
Obecně průtokové ohřívače nedoporučuji, pokud je to jen trochu možné, je daleko lepší použití zásobníkového ohřívače - boileru. Daleko menší odběr proudu, téměř konstantní dodávka teplé vody (pokud není boiler poddimenzován), možnost využití nízkého tarifu a teplá voda je rázem za poloviční cenu.
Ta když na to koukám, tak ten kabel 2.5 vykopu a dám tam 4. Zas taková délka to není cca.20m.
P.S. Kabel je uložený v zemi a rozvodná skříň je ve sklepě.
(jednicka)
A tentokrát to dejte do chráničky, ať to příště nemusíte kopat...
Uf chvilkami jsem se obával že to nikdo nenaprojektuje zdarma.
Ani nie je známe či je chatka súčasťou domu, alebo samostatným odberným miestom.
Zadarmo by som teda hlavne poradil čo sa chystá s platbami za rezervovanú kapacitu.
Až pán Seidl o pár rokov použije kalkulačku, možno zistí že sa mu pred elektromerom oplatí 3x20A a prípadným preťažením chatky bude častejšie obsluhovať ER.
Ja by som nekopal a verím že ani mnohí ďalší. Toho roku si budem pripájať garáž (dielňu) a na 100% to urobím 5x2,5-kou odistenou 3x20A. A zmluvná 3x25A v plote mi ešte ostane veľmi dlho. :)
To Maroš Klein:
Quote from: Richard Seidl on 08.03.2016, 10:33
Ta když na to koukám, tak ten kabel 2.5 vykopu a dám tam 4. Zas taková délka to není cca.20m.
P.S. Kabel je uložený v zemi a rozvodná skříň je ve sklepě.
Zkuste příště, číst pořádně....
Existují ztráty na kabelu průchodem proudu a čím slabší kabel, tím větší odpor. S tím souvisí vyzářený tepelný výkon podimenzovaným kabelem. To budete vytápět trávník?
Ztráty ve vedení za elektroměrem platí majitel odběrného místa....
Quote from: Zdenek Hejčl on 09.03.2016, 09:14
Existují ztráty na kabelu průchodem proudu a čím slabší kabel, tím větší odpor. S tím souvisí vyzářený tepelný výkon podimenzovaným kabelem. To budete vytápět trávník?
Prietokovy ohrievac je zapnuty len narazovo, asi si tym pan nebude napustat vanu 3 x denne...
O ohreve travnika a platbe za straty ma vyznam hovorit pri trvalom a vysokom odbere.
To Zdenek Hejčl.
Takže RD. Ď. ;)
A ak je ten dom ,,normálny" s 3x25A, tak pre mňa len ďalší dôvod nekopať.
Samozrejme nič proti silnejším káblom nemám, len vravím že ja by som to nekopal. Pán nech samozrejme spokojne prekope, len on vie čo si tam raz bude chcieť zapojiť (a zaplatiť).
V konečnom dôsledku bol môj príspevok o pohľade do blízkej budúcnosti skrze diskutovaných zmien v platbách za elektrinu, nie o vyhrievaní trávnika.
Takisto optimalizovať prierez na 20m dĺžky pre sezónnu chatku na hmatateľnú úsporu na stratách oproti primeranej spotrebe, alebo dobe plných strát ak chcete, mi už príde trocha pritiahnuté za vlasy. Ale prečo nie. Aj zásuvkový obvod v kuchyni sa dá zoptimalizovať na CYKY 3x6 ak je vôľa a chuť platiť.