Post by: David Cekan on 12.03.2016, 17:50


Resim problem s vybavenim podruzneho jistice 1x10A, char. B v bytovem zasuvkovem rozvodu AYKY3x2,5.
Pri zapnuti vysavace prikon 2kW jistic vybavi.
Je mozne a bezpecne pro takovy rozvod osadit jistic s char. C?
Hlavni jistic je B3x25A.
Title: Re: Lze pro zásuvky běžného domovního rozvodu použít jistič charakteristiky C?
Post by: Patrik Dedík on 13.03.2016, 20:08
Mate tam skutocne AYKY 3x2,5? Alebo je to med.  Vacsinou v bytoch, ktorych byval hlinik boli 2 vodicove a kes vy mate 3 vodice tak si myslim, ze je to med. Ak by to bola med dal by som istic B16/1. Urcite C istic by som v byt. zasuvkach nepouzival.
Title: Re: Lze pro zásuvky běžného domovního rozvodu použít jistič charakteristiky C?
Post by: Jiří Schwarz on 13.03.2016, 21:03
Netuším jaké parametry má síť v zásuvce, takže bych nebyl tak odvážný, abych někomu na dálku radil změnu charakteristiky nebo navýšení hodnoty jističe.
Title: Re: Lze pro zásuvky běžného domovního rozvodu použít jistič charakteristiky C?
Post by: Zdeněk Friedrich on 13.03.2016, 21:45
Quote from: Patrik Dedík on 13.03.2016, 20:08
Urcite C istic by som v byt. zasuvkach nepouzival.

Důvod?
Title: Re: Lze pro zásuvky běžného domovního rozvodu použít jistič charakteristiky C?
Post by: Patrik Dedík on 13.03.2016, 21:54
Quote from: Zdeněk Friedrich on 13.03.2016, 21:45
Důvod?

Uz len preto, ze ma inu vyp. charakteristiku a je motoricky.
Title: Re: Lze pro zásuvky běžného domovního rozvodu použít jistič charakteristiky C?
Post by: Vít Rotrekl on 13.03.2016, 22:11
To DEDIK:-Tim byc si nebyl tak jistej.
Za me, paklize by vyhovovaly parametry na ochrnu prs NDN, tedy nejspis automaticke odpojeni od zdroje -> cas vypnuti chraniciho prvku -jistic, chranic..., tak si myslim, ze by sel jistic C pouzit. Ale to nelze zjistit od stolu...
Title: Re: Lze pro zásuvky běžného domovního rozvodu použít jistič charakteristiky C?
Post by: Zdeněk Friedrich on 13.03.2016, 22:15
Quote from: Patrik Dedík on 13.03.2016, 21:54
Uz len preto, ze ma inu vyp. charakteristiku a je motoricky.

Charakteristiku má zajisté jinou a to C, motorová se říkalo za dob výroby jističů IJM, ITM, J1K, J7K a pod. Byla to charakteristika něco mezi C-D. Já bych se ale zajímal pouze o jediný údaj, který musím změřit na místě a pokud bude vyhovovat, mohu tam bez problému dát i v bytě třeba jistič s charakteristikou D.
Title: Re: Lze pro zásuvky běžného domovního rozvodu použít jistič charakteristiky C?
Post by: Milan Hudec on 14.03.2016, 07:14
Někdy pomůže další béčko v serii, sice to nějak nevychází při výpočtu teoretickém co se přídavné impedance týká, ale funguje to.
Title: Re: Lze pro zásuvky běžného domovního rozvodu použít jistič charakteristiky C?
Post by: Pavel Horský on 14.03.2016, 07:22
Schodněme se na tom, že bez místního šetření NELZE na dálku vyplodit závazné stanovisko. Rada by tedy měla znít: pozvěte si revizního technika, on provede měření a řekne "ano - ne"
Title: Re: Lze pro zásuvky běžného domovního rozvodu použít jistič charakteristiky C?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 14.03.2016, 07:56
Změřit impedanci. Pokud se bude blížit 0,9 Ohm, nedával bych to tam. Pokud se bude pohybovat tak do 0,5 Ohm, asi nebude problém.
Title: Re: Lze pro zásuvky běžného domovního rozvodu použít jistič charakteristiky C?
Post by: Maroš Klein on 14.03.2016, 08:03
Skončili zásuvkovému okruhu zlaté časy. :D
Je vysoká pravdepodobnosť že céčko vyjde, ale ešte väčšia že tie šlupky pre rozbeh 2kW a aj samotná záťaž čoskoro šlapnú zásuvkovému okruhu na krk a postupne v celkovom súbehu unavia aj tú 25-ku.
Tak či onak ľudia radi a často nakupujú veci, na ktoré nie sú doma vybavení, však nakoniec nejako to už len fungovať bude, ale on už niekto poradí.
Za seba poradím ešte pred možným zahorením spojov rekonštrukciu zásuvkového obvodu, alebo nekupovať somariny. ;)
Title: Re: Lze pro zásuvky běžného domovního rozvodu použít jistič charakteristiky C?
Post by: Hynek Havliš on 14.03.2016, 11:02
Možná už jste to vyzkoušel, ale ještě to tu nezaznělo. Zkuste při zapnutí vysavače mít regulátor vytočený na minimum a po jeho zapnutí pomalu přidat. Zmenšíte tak proudový ráz. Problém by to mohlo velice jednoduše vyřešit.
To ale nic nemění na tom, že starší instalace by si kontrolu odborníkem zasloužila.
Title: Re: Lze pro zásuvky běžného domovního rozvodu použít jistič charakteristiky C?
Post by: David Cekan on 15.03.2016, 00:52
Omlouvam se, instalace je z 2x2,5 hliny, to jsem zmastil. Pohrat si s regulatorem vykonu vysavace pomuze, nicmene nemuzeme ocekavat, ze na to bude pracovita zena pred kazdym pustenim myslet. Zmenu charky jste mi vysvetlili dostatecnym zpusobem, dekuji, do takoveho ryzika se poustet nebudu. Pak me jeste napadlo osadit 13A jistic s B charkou, ale k tomu mi myslim od stolu rovnez posveceni nedate. Melo by to ale byt milosrdnejsi reseni, nez C1x10A (pro obvod i hl. jistic)... Souhlas? Jeste jednou diky za konzultaci.
Title: Re: Lze pro zásuvky běžného domovního rozvodu použít jistič charakteristiky C?
Post by: Jan Franěk on 15.03.2016, 05:14
Ať chcete nebo ne, změně jištění směrem nahoru, by vždy měla předcházet návštěva RT. Především a obzvlášť pokud se týká rozvodů TN-C navíc v hliníku. Velmi důležité jsou v tomto parametry místní sitě a další "drobnosti"

Tak si to zopakujeme.  ;)

Quote from: Pavel Horský on 14.03.2016, 07:22
Schodněme se na tom, že bez místního šetření NELZE na dálku vyplodit závazné stanovisko. Rada by tedy měla znít: pozvěte si revizního technika, on provede měření a řekne "ano - ne"


:)
Title: Re: Lze pro zásuvky běžného domovního rozvodu použít jistič charakteristiky C?
Post by: Vít Rotrekl on 15.03.2016, 07:16
Jestli C10 nebo B13, to si myslim bude +- to stejny. Spise bych sel do C10,  Prece jen ta 13ka pusti trvale vice amper nez 10ka. C budeit pomalejsi elektromagnetickou spoust, takze udrzi ty starty.