Resim problem s vybavenim podruzneho jistice 1x10A, char. B v bytovem zasuvkovem rozvodu AYKY3x2,5.
Pri zapnuti vysavace prikon 2kW jistic vybavi.
Je mozne a bezpecne pro takovy rozvod osadit jistic s char. C?
Hlavni jistic je B3x25A.
Mate tam skutocne AYKY 3x2,5? Alebo je to med. Vacsinou v bytoch, ktorych byval hlinik boli 2 vodicove a kes vy mate 3 vodice tak si myslim, ze je to med. Ak by to bola med dal by som istic B16/1. Urcite C istic by som v byt. zasuvkach nepouzival.
Netuším jaké parametry má síť v zásuvce, takže bych nebyl tak odvážný, abych někomu na dálku radil změnu charakteristiky nebo navýšení hodnoty jističe.
Quote from: Patrik Dedík on 13.03.2016, 20:08
Urcite C istic by som v byt. zasuvkach nepouzival.
Důvod?
Quote from: Zdeněk Friedrich on 13.03.2016, 21:45
Důvod?
Uz len preto, ze ma inu vyp. charakteristiku a je motoricky.
To DEDIK:-Tim byc si nebyl tak jistej.
Za me, paklize by vyhovovaly parametry na ochrnu prs NDN, tedy nejspis automaticke odpojeni od zdroje -> cas vypnuti chraniciho prvku -jistic, chranic..., tak si myslim, ze by sel jistic C pouzit. Ale to nelze zjistit od stolu...
Quote from: Patrik Dedík on 13.03.2016, 21:54
Uz len preto, ze ma inu vyp. charakteristiku a je motoricky.
Charakteristiku má zajisté jinou a to C, motorová se říkalo za dob výroby jističů IJM, ITM, J1K, J7K a pod. Byla to charakteristika něco mezi C-D. Já bych se ale zajímal pouze o jediný údaj, který musím změřit na místě a pokud bude vyhovovat, mohu tam bez problému dát i v bytě třeba jistič s charakteristikou D.
Někdy pomůže další béčko v serii, sice to nějak nevychází při výpočtu teoretickém co se přídavné impedance týká, ale funguje to.
Schodněme se na tom, že bez místního šetření NELZE na dálku vyplodit závazné stanovisko. Rada by tedy měla znít: pozvěte si revizního technika, on provede měření a řekne "ano - ne"
Změřit impedanci. Pokud se bude blížit 0,9 Ohm, nedával bych to tam. Pokud se bude pohybovat tak do 0,5 Ohm, asi nebude problém.
Skončili zásuvkovému okruhu zlaté časy. :D
Je vysoká pravdepodobnosť že céčko vyjde, ale ešte väčšia že tie šlupky pre rozbeh 2kW a aj samotná záťaž čoskoro šlapnú zásuvkovému okruhu na krk a postupne v celkovom súbehu unavia aj tú 25-ku.
Tak či onak ľudia radi a často nakupujú veci, na ktoré nie sú doma vybavení, však nakoniec nejako to už len fungovať bude, ale on už niekto poradí.
Za seba poradím ešte pred možným zahorením spojov rekonštrukciu zásuvkového obvodu, alebo nekupovať somariny. ;)
Možná už jste to vyzkoušel, ale ještě to tu nezaznělo. Zkuste při zapnutí vysavače mít regulátor vytočený na minimum a po jeho zapnutí pomalu přidat. Zmenšíte tak proudový ráz. Problém by to mohlo velice jednoduše vyřešit.
To ale nic nemění na tom, že starší instalace by si kontrolu odborníkem zasloužila.
Omlouvam se, instalace je z 2x2,5 hliny, to jsem zmastil. Pohrat si s regulatorem vykonu vysavace pomuze, nicmene nemuzeme ocekavat, ze na to bude pracovita zena pred kazdym pustenim myslet. Zmenu charky jste mi vysvetlili dostatecnym zpusobem, dekuji, do takoveho ryzika se poustet nebudu. Pak me jeste napadlo osadit 13A jistic s B charkou, ale k tomu mi myslim od stolu rovnez posveceni nedate. Melo by to ale byt milosrdnejsi reseni, nez C1x10A (pro obvod i hl. jistic)... Souhlas? Jeste jednou diky za konzultaci.
Ať chcete nebo ne, změně jištění směrem nahoru, by vždy měla předcházet návštěva RT. Především a obzvlášť pokud se týká rozvodů TN-C navíc v hliníku. Velmi důležité jsou v tomto parametry místní sitě a další "drobnosti"
Tak si to zopakujeme. ;)
Quote from: Pavel Horský on 14.03.2016, 07:22
Schodněme se na tom, že bez místního šetření NELZE na dálku vyplodit závazné stanovisko. Rada by tedy měla znít: pozvěte si revizního technika, on provede měření a řekne "ano - ne"
:)
Jestli C10 nebo B13, to si myslim bude +- to stejny. Spise bych sel do C10, Prece jen ta 13ka pusti trvale vice amper nez 10ka. C budeit pomalejsi elektromagnetickou spoust, takze udrzi ty starty.