Rozvaděč v TN, nasazen svodič třídy I+II.
Jeden z vývodů napájí technologii v TT s oddálenou zemí.
Je nutno pro tuto zopakovat třídu I nebo stačí nasadit třídu II?
Co to je ta oddálená zem? Jaké hranice zón překračuje ta síť TT a jaké ta "oddálená zem"?
Milane, to je to co jsme řešili cca měsíc zpět po telefonu?
Můj názor znáš, vyrovnat potenciál i s "druhou" zemí = T1+2.
Zem bude vzdálená cca. 50m od budovy přívod realizovån CYY 25.
Jestliže je to na 2 zemních potenciálech vzdálených desítky metrů, tak pokud je preferována maximální ochrana dosažitelná za přijatelné náklady, tak já jsem jednoznačně pro "zopakování" T1 + T2
Quote from: Milan Hudec on 18.03.2016, 12:35
Zem bude vzdálená cca. 50m od budovy přívod realizovån CYY 25.
Tím spíš....
Zopakovat a vyrovnat potenciál vůči lokální zemi.
A to platí o obou koncích.
Jj díky.
Souhlasím potřeboval jsem si utvrdit svoje úvahy.