Jaká je nejmenší vzdálenost vedení nn (400 V) od střešního okna?
To záleží na tom, jestli se jedná o vedení kabelové nebo holé. U kabelového problém není, u holého musí být splněna ČSN 332000-4-41 - Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí a ta je u hlého vedení zajištěna tzv. polohou. Je ale otázka jak vykládat tuto normu. Pokud beru okno jako stanoviště, pak dle této normy je to 3m ve vodorovném směru a 5m ve směru nad oknem (asi od podlahy). Ale jestli se bere okno jako stanoviště se zábranou, pak by ty vzdálenosti mohly být menší na 1,25 m vodorovně a 2,5m nahoru. Teda pokud se RZ neřídí ještě svými vlastními nařízeními, které mohou být přísnější. Asi by bylo nejlíp směrovat dotaz na RZ.
Na RZ mně nic neřekli, pouze ČSN, ale tu jsem na netu nenašel.
Ano, ČSN na netu nehledejte. Podle zákona 22/97 nejsou ČSN ani jejich části volně šiřitelné. Jediné co naleznete jsou právně nezávazné opisy, či komentáře. Pokud chcete mít 100% jistotu máte dvě možnosti. Normu si koupit sám nebo nalézt odborníka, který již investoval do vlastnictví normy. Ten vám pak v dohodnutém rozsahu zcela určitě poradí.
Norma ČSN 33 3300 která je již dnes neplatná udávala vzdálenosti od okna:
Od vnějšího horního okraje okenního otvoru alespoň 20cm, od postranních okrajů alespoň 50cm,pod oknem alespoň 1m. Vodiče nemají být před oknem. Kde je možnost nahodilého dotyku při normálním užívání objektu, je třeba vzdálenosti zvýšit. Pokud to platilo i pro střešní okna to nevím.
Nová norma platná je 33 3301, co v ní je to nevím.
třeba bude k užitku
To Doležal, Nosek: Díky, zase jsem o cosi chytřejší.
Tedy páni kolegové, těch 0,2m nad oknem osobně pokládám docela za "vraždu" nevinných. Sám bydlím v půdní vestavbě a vím, že manipulace se střešními okny (třeba při mytí se celé otáčí, občas je třeba napůl ze střechy seřídit závěsy, nebo vyčistit okapnice oplechování) zabírá mnohem víc místa! Sám bych si pro sebe určil vzdálenost min. 1m po stranách a 2m pod, před a nad.
Mám zato, že se ve "výcucu" EONu jedná o klasické okno, kdy je nejbližší vodič je 2 m od fasády a ještě 20cm nad horním rámem.
TO: Doležal > asi ano, to by odpovídalo, aby se člověk nemusel bát z okna vyklepat deku. :)
...a co teprve pokusit se vyprášit z okna takovou rytířskou drátěnou halenu, to by byl teprv eliášův oheň. ;)