Pro představu jsou v rozvaděči 3 skupiny kde 5 kusů pojistkových odpínačů je osazeno pojistkami 80AgG propojeny lištou,druhá skupina je 4 pojistkové odpínače 40AgG lišta a třetí skupina je 5 jističů 2x63A/C 3x25/C lišta.
Všechny skupiny jištěny jističem 160A na vyvodu praporce kam je možno na fázi/5 vývodů s průřezem 25.
Je nutné s ohledem na hlavní jistič dimenzovat vodiče pro připojení skupin?
Nebo je možno snížit průřez vzhledem k soudobosti která je 0,3?
Soudobost bych do jištění vůbec neuvažoval.
Obecně se jistí podle toho, co je za jističem, resp. průřez se volí podle toho, jak je vedení jištěno.
Pokud je to krátká vzdálenost (dejme tomu, že použijeme údaj 3 metry), není to v Ex prostředí a je tam minimalizováno nebezpečí zkratu, můžeme vedení dimenzovat podle předpokládaného maximálního odběru, tedy podle jištění na konci propojovacích vodičů.
Nerad bych něco napsal špatně, protože jsem špatně pochopil zapojení, Schéma by nebylo?