Mám problém se zapojením ventilátoru v koupelně.
Ventilátor dle všeho má nějaký časovač, který se spouští impulzem.
Po výměně ovládacího tlačítka ale ventilátor nechce vypnout.
Zmáčknu tlačítko, ventilátor se rozběhne, ale už se nevypne.
Vypne se až po shození jističe napájení.
Čím by to mohlo být?
S dřívějším tlačítkem fungoval v pořádku, s novým ne.
Zavadu by som hladal u toho, kto sa v tom vrtal bez dostatocnych znalosti :-)
Tlacitko povodne a nove vyzeraju ako (foto) ? Vnutorne zapojenie maju ake ?
Ventilator ma ake pripojenie ? Vacsinou je priamo na nom nalepena mala schema, ak nie tak v navode.
Doutnavka.
Quote from: Milan Hudec on 22.03.2016, 09:07
Doutnavka.
staré ani nové tlačítko doutnavku nemá. Původní bylo tlačítko 3553 (jedině, že by byla zalitá v plastu a nebyla vidět) a nové mi prodali 3559
se zapojením ventilátoru jsem nic nedělal
Pak to není tlačítkem. Je to jen shoda náhod. Časovač se odporoučel do křemíkového nebe.
3559 má i svorku N a chyby v zapojení se dopoští i zkušení (dance)
Díky za rady,
asi to bude ten ventilátor. Tlačítko je zapojeno dobře. Ze zoufalství jsem to několikrát proměřil.
Čím se dá jednoduše nahradit doutnavka (odpor, C)? Jestli mi tam náhodou neupadlo nějaké udělátko, co tam nechal předchozí elektrikář.
Už jsem v instalaci našel pár "bonusů", jako např. schodišťák zapojený přes žlutozelený vodič.