Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Michal Odehnal on 23.03.2016, 17:17

Title: Kdy se používá vypínací charakteristika K?
Post by: Michal Odehnal on 23.03.2016, 17:17


Máme ted v práci kupu vyřazený ale nepoužitých jističů od firmy ABB s vypínací charakteristikou K a nevím přesně co to je zač a chtěl bych vědět co přesně to je a kde se dají použít.
Title: Re: Kdy se používá vypínací charakteristika K?
Post by: Jiří Mudra on 24.03.2016, 11:30
Prostudujte si katalogový list. https://library.e.abb.com/public/1705da0fb2f459b3c1256fbe002c0929/2CDC414003D0201.pdf

Použít lze tam, kde vyhovují podmínky provozu - především pro průmysl
Title: Re: Kdy se používá vypínací charakteristika K?
Post by: Zdeněk Friedrich on 24.03.2016, 15:21
Porovnání nových a starých charakteristik viz příloha.
Title: Re: Kdy se používá vypínací charakteristika K?
Post by: J Lhava on 24.03.2016, 15:53
Charakteristika K je u ABB vylepšená charakteristika D pro jištění motorů.
Aspoň tak to mám zapsáno z jakéhosi školení ABB ...
Title: Re: Kdy se používá vypínací charakteristika K?
Post by: ACEOF ACES on 24.03.2016, 17:19
Nastavení zkratové spouště jističů ABB
char. K - 8 až 14xIn AC.

Nastavení zkratové spouště jističů jiné značky nemusí být zcela stejné, např.
char. K - 8 až 12xIn AC.