Je možné vytvořit zahradní jezírko tak, aby jeho část procházela nad přívodem elektřiny do domu (nízké napětí)?
Část jezírka by byla hlubší (cca 1,5) mimo přívod, mělký okraj by procházel nad přívodem.
Obávám se, že to nepůjde, ale za zeptání nic nedám.
Bohužel rozměry zahrádky nic jiného nedovolují.
Nakreslete obrázek, ať nám je jasné kudy přesně kabel vede. Osobně bych neměl nic proti tomu, aby nad kabelem bylo jezírko. Volil bych variantu, kabel uložit do zátěžové chráničky a zasypat pískem následně můžete umístit jezírko. Životnost kabelů je několik desítek let, takže je šance, že v nejbližší době kabel nebude nutné měnit :). Pro jistotu si ještě nechte někým ověřit, jak veliký tlak bude na chráničku, aby vydržela a nezbortila se.
Taky nevidím problém. Zajistit mechanickou ochranu kabelu (cihla, chránička ...). Vlhkost kabelu PVC vadit nebude.
Snad jen jednu maličkost - ten kabel už je za HDS, je to tedy majetek uživatele, odběratele?
Protože pokud by HDS s pojistkami byla až za tím, asi by se to nelíbilo distributorovi (pro kabel platí ochranné pásmo)
Do 1kV není žádné ochranné pásmo. Bazén nad silovým kabelem v zemi je ale dle mého soudu zbytečná blbost. Pokud se tam ale nebudou koupat lidé, asi by to nebylo tak zlé. Měrná hmotnost zeminy je vyšší než vody, paradoxně by nadloží kabelu bylo vodou odlehčeno.
Moc děkuji za povzbudivé odpovědi. Přikládám plánek, snad to bude jasné. Vedení je od hlavního přívodu (elektroměr) přes zahradu do domu, přímo prostředkem pozemku. A je to jezírko pouze pro rybičky, lidé se v něm opravdu koupat nebudou.
Predpokladám, že kábel aj dom už existujú, takže musíte ten kábel opatrne niečím obložiť tak, aby ste zaistila dostatočnú mechanickú ochranu. Chránička - rúrka - sa už nebude dať navliecť na kábel.
Quote from: Rozmahel Vladimír on 03.04.2016, 22:37
Do 1kV není žádné ochranné pásmo.
Quote from: Jiří Schwarz on 03.04.2016, 22:25
(pro kabel platí ochranné pásmo)
Není to náhodou 1 metr na všechny strany?
Quote from: Marek Laube on 04.04.2016, 14:44
Není to náhodou 1 metr na všechny strany?
Koukám, koukám, ale ochranné pásmo od jezírka nikde nevidím :)
Quote from: Miroslav Revús on 04.04.2016, 14:33
Predpokladám, že kábel aj dom už existujú, takže musíte ten kábel opatrne niečím obložiť tak, aby ste zaistila dostatočnú mechanickú ochranu. Chránička - rúrka - sa už nebude dať navliecť na kábel.
Ano, kabel už je v zemi, takže se budeme snažit ho shora něčím ochránit.
Jinak vlhko tam nebude, protože v jezírku bude nepropustná folie.
V zemi bude vlho dycky...ale kabelu CYKY/AYKY by nemělo zemní vlhko nijak vadit... pár desítek let to určitě vydrží...
Zavlečení do chráničky bude problém... buď lze použít "skládací" chráničku od KOPOSU, ale na kabel pro RD, počítám, že max. AYKY 4x25, je zbytečně velká.
Asi bych se nebál použití krytu FRH na od firmy Frankische. Za předpokladu, že se dutinas kabelem vyplní pískem. viz nákres
A nebo nejradikálnější řešení, kabel rozcvaknout, přeložit, a dvěma spojkama nadstavit. Případně jednou spojkou a ten druhý konec odpojit a vyměnit za delší. Pravděpodobně nejpracnější řešení a nejspíše tam bude kabel ještě nějaký další (HDO, brána, zvonek...)