Post by: Petr Kubát CB on 08.04.2016, 07:23
Jak často se mají provádí revize antistatických podlah v prostorech pro lékařské účely
Title: Re: Jak často se provádí revize antistatických podlah?
Post by: Pavel Mužík_ on 11.04.2016, 11:55
U antistatické podlahy nejde ve skutečnosti o revizi (i když to tak někdy zkráceně nazýváme). Je to kontrolní měření. A s bezpečností, tak jak jí mají na mysli normy pro revize, to je spojeno pouze vzdáleně. Pokud vyhoví podlaha poprvé - tedy po montáži, pak už vyhoví vždy (pokud je čistá a mechanicky neporušená). Pozor ale na udržování čistoty a na použité prostředky. Některé čisticí prostředky na podlahy mohou její vlastnosti podstatně změnit. Obsahují totiž vosky. A i tenoučká vrstva vosku dokáže antistatické vlastnosti podlahy znehodnotit (samozřejmě pouze dočasně, pokud se neošoupe). Čistit se smí pouze pro to určenými prostředky!
Lhůty čištění, metodika a povolené prostředky tedy musí být stanoveny interními předpisy (podle místních podmínek).
Stačí takto?
Title: Re: Jak často se provádí revize antistatických podlah?
Post by: František Šohajda on 11.04.2016, 13:37
Všechny pokladačské firmy by měli mít oprávnění přes zástupce od TIČRu !
To jsem zatím neviděl ? První měření se provádí několikrát, tak jak vysychá
podlaha (podklad). Jak psal kolega přede mnou, není to revize ale protokol o měření.
Můžeme zde aplikovat článek ČSN 332000-7-710, čl. 710.62, bod d.
Tj. 36 měsíců-ve zdravotnictví.
Třeba Fatra má na to pěkně zpracovanou příručku. ;)

Důležitá je péče o takovou podlahu, obuv zaměstnanců a podobně.
Tam je největší problém , ne v podlaze jako takové.
Jinak MPBP .....Když tam napíšeme že každý rok, tak každý rok......
Title: Re: Jak často se provádí revize antistatických podlah?
Post by: Jaroslav Jonáš on 12.04.2016, 08:06
Ve zdravotnictví se nepoužívají podlahy antistatické, ale elektrostaticky vodivé. Pokud vyhoví úvodní měření nové podlahy, je předpoklad, že bude vyhovující i nadále. To se ale nepozná tím, že podlaha je čistá a mechanicky neporušená, ale vždy po kontrolním měření. Lhůtu pro opakování měření může uvádět norma pro zkoušení vodivých vlastností podlah nebo se provádí při pravidelných revizích elektrických instalací.
Title: Re: Jak často se provádí revize antistatických podlah?
Post by: Petr Kubát CB on 28.04.2016, 18:42
Děkuji za informace.