Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Oliver Mička on 08.04.2016, 21:41

Title: Plati nejaká všeobecná hodnota pri meraní izolačného stavu?
Post by: Oliver Mička on 08.04.2016, 21:41
Meranie izolačných stavov čo som zistil rieší STN 33 1600 ( csn 33 1600 ) ) ale nemám do nej nadhľad ani prístup ako sa k nej dostat. Ale energetik ktorý meria vn transformátory mi povedal že všeobecná hodnota je cca 1000ohm na 1V. ( to "cca" ma ale znepokojuje  :-[ )

Potrebujem vediet čí existuje nejaká "všeobecná hodnota pre meranie izolačného stavu"
- el.káble a vodiče
- el. prístroje ( ističe, poistkové odpínače, svorky, zbernice nn )

Mam Fluke 1587
- vyšlo mi meranie izolačného stavu vodičov CYA 50 medzi sebou a PE na 0,4MOhm pri cca 620VDC.
- zbernice okolo 15,8 MOhm 1023V

Je to ešte v norme či už zralé na odpis.
Title: Re: Plati nejaká všeobecná hodnota pri meraní izolačného stavu?
Post by: Jiří Schwarz on 09.04.2016, 10:23
Nevím jestli tam nemáte překlep, 33 1600 by v "česku" bylo spíše ve vztahu k elektrickému nářadí nebo spotřebičům a tam bych nečekal CYA50

Hodnota 1000 Ohmů na Volt je někdy opravdu považována za jakési minimum, pokud použijeme zkratku cca, naznačuje to, že  při podobně nízkém izolačním stavu zpravidla při opakovaném měření naměříme jinou hodnotu, při opačné polaritě měřicího napětí dostaneme jinou hodnotu,... Takže jednu naměřenou hodnotu musíme brát jako něco ne úplně přesného.

Důležité minimální hodnoty izolačních stavů jsou uvedeny jednak v "obecné" normě pro revize ČSN 33 2000-6, protože je to převzatá harmonizovaná norma, předpokládám, že její slovenská verze platí i u vás.
Pak pro jistá zařízení (stroje, spotřebiče,...) může být ve speciální normě uveden jiný, zpravidla přísnější požadavek.

0,4 MegaOhmu - pokud je to mezi vodiči sítě 230/400V, tak je to pěkná bída, neříkám, že to je na okamžité vypnutí, ale chtělo by to dohledat a odstranit. 
Title: Re: Plati nejaká všeobecná hodnota pri meraní izolačného stavu?
Post by: Milan Hudec on 09.04.2016, 12:06
Vy lezete do rozvodny kde provádíte náročná měření nejste si jist jejich vyhodnocením a nevlastníte ani základní normy?
Title: Re: Plati nejaká všeobecná hodnota pri meraní izolačného stavu?
Post by: Vít Rotrekl on 09.04.2016, 12:30
jak psal Jirka Schwarz, asi se nezabýváte spotřebiči, takže 33 1600 pusťe teď z hlavy, podstatná je 33 2000-6, tabulka 6A. V příloze.
Případně ještě můžete něco naléz v řadě 60439, ČSN pro rozvaděče. Kousek z 60439-1 je v příloze...
Mě tu už byla taky podána pomocná ruku, tak teď to oplatím, ale vyhodnotit už to budete muset sám :)
Title: Re: Plati nejaká všeobecná hodnota pri meraní izolačného stavu?
Post by: Oliver Mička on 09.04.2016, 17:10
Dakujem. Ano riesi to STN 33 2000-6 uz som zistil. Dokonca ju aj mam stiahnutu v PC.
Izolacny odpor ktory som nameral bol v siety 3x230V nie 3x400V.
Dnes som robil dalsie meranie na zaklade poznatkov ze tie hodnoty pre CYA su nevyhovujuce. Nakoniec som sa dopatral k zavlhnutemu pripajacu na zbernicu kde bol 0,4Mohm medzi L1 a L2.
Nakoniec po dokladnom precisteny vysuseny a vymene zlych komponentov som sa dopracoval k hodnote 420MOhm/550V
Title: Re: Plati nejaká všeobecná hodnota pri meraní izolačného stavu?
Post by: Ján Šebík on 22.04.2016, 15:40
len na upresnenie EN 60439 je už neplatná, je nahradená radou noriem EN 61439