Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Davideček on 18.04.2016, 13:52

Title: Proč při připojení konvektomatu vybavuje jistič?
Post by: Davideček on 18.04.2016, 13:52


Pořídil jsem si do kuchyně nový konvektomat přešně odsud www.gastronovotny.cz/124-konvektomaty- (http://www.gastronovotny.cz/124-konvektomaty-) typ 5GN1 7,7 Kw. Od té doby se mi stává, že vypadává elektrika.
Myslíte, že to může způsobovat, že to bere více? A nebo to chce silnější pojistky? Nebo já už nevím, špatná instalace.
Title: Re: Proč při připojení konvektomatu vybavuje jistič?
Post by: Reportér on 27.04.2016, 09:55
technický přesun
Title: Re: Proč při připojení konvektomatu vybavuje jistič?
Post by: Miroslav Revús on 27.04.2016, 11:30
Konvektomat sa pripája trojfázovo (400V). Jeho prúd v jednej fáze je cca 11A.

Skontrolujte menovitý prúd ističa na vývode pre konvektomat, prípadne si nechajte elektrikárom skotrolovať rovnomerné rozfázovanie spotrebičov v objekte.