Je nějak omezena délka vedení k PR od HR?
Dokončuji podkroví v domě a chystám se tam udělat PR,
ale nejjednodušší cesta pro kabel je samozřejmě ta nejdelší.
Jsem nějak omezen?
Samotná délka vedení omezená není. Délka se ale musí zohlednit při návrhu průřezu vedení (kabelu).
Obecně se u nízkého napětí volí (navrhuje) optimální průřez dle následujících faktorů:
1) Požadované zatížení (Ampéry)
2) Dovolený úbytek napětí
3) Maximální hodnota impedanční smyčky
4) Způsob uložení vedení (u kabelu)
Změřte kolik metrů bude váš kabel k PR celkem měřit a napište kolik budete chtít maximálně současně (naráz) z PR odebírat ampér a jak budete mít kabel uložen (lišta, pod omítkou, v trubce apod.) a není problém vám poradit správný typ a průřez kabelu, který budete potřebovat.
Délka cca 15m, kabel uložen v zemi pod podlahou a v omítce, a proud? To kdybych věděl. Bojler, pračka, rychlovarná konvice a jinak běžné domácí spotřebiče. Hlavní jistič domu je 3x20A, nahoře jsem mysĺel tak 4 zásuvkové okruhy jištěné 10A, 1 okruh pračka 16A, 1x 16A na bojler a 2x6A na světla.
Aha, takže se jedná v podstatě o vytvoření nové podkrovní bytové jednotkya tím i celá nová elektroinstalace.
Nevím, co máte dole (asi taky min. jedna bytová jednotka a kdo ví co ještě - garáž, dílna apod.)
Moje rada zní následovně:
1) Sehnat dobrého (kvalifikovaného) odborníka přes elektriku a promluvit si s ním o tom, co od nového bytu ale i toho starého očekávám vzhledem k elektro-energetické náročnosti. Jinými slovy udělat si nejen současný výhled, ale i výhled do vzdálenější budoucnosti. 3x20A je totiž dle mého na dům s dvěma byty hodně málo.
2) Ten odborník vám pak posoudí stávající přípojku a sice hlavně to, zda snese navýšení (doporučuji min. 3x25A, ale raději 3x32A - pokud tam budou 2 normální byty bez el. topení a vaření).
3) Pokud je přípojka dostatečně dimenzovaná pro navýšení, neměl by být problém kdykoliv po rekonstrukci o navýšení požádat příslušný rozvodný závod.
4) Pokud přípojka dostatečně dimenzovaná nebude, začněte u přípojky - tedy od začátku, nikoliv od konce.
5) Pro vlastní novou elektroinstalaci vřele doporučuji nechat si zhotovit projektovou dokumentaci, která bude v souladu s dnešními platnými normami - pozor, nepodceňovat -[glow=red,2,300] normy se za posl. pár let rapidně změnily![/glow]
6) Vlastní přívod pro podružnou rozvodnici dejte Kabel CYKY 5x6 mm2 a hlavní jistič v podr. rozvodnici alespoň 3x20A - (ostatně to už by mělo být součástí nové proj. dokumentace).
7) Nezapomeňte na možnost umístění v HR alespoň podružného měření. (2 bytové jednotky = 2odběry = hádky o spotřebu).
8 ) Všechny tyto vaše požadavky řekněte odbornému projektantovi, který vám poví sám, co je třeba.
9) Pokud budete potřebovat i novou (silnější) přípojku, dimenzujte ji s dostatečnou rezervou, nikdy nevíte, kdy se vám to bude hodit.
Ve skutečnosti je to rekreační chalupa, takže ty dvě bytové jednotky asi nehrozí. (i když nikdy neříkej..) Ale hlavně jde o samotu na konci vedení (vzduchem na dřevěných sloupech, zřízeno tak 1960, přívod slabý), tedy ten možný příkon zvýšit asi jen tak nepůjde. Limit je asi těch 3x20A. I tak díky.