Na střeše z nevodivého materialu kde svod sjíždí přes okap, se tento okap spojí přes svorku, ostatní ne.
Jak je tomu u plechové střechy?
Je nutné spojit s plechovou střechou všechny okapy na stavbě?
Protože by nebyla dodržená vzdálenost?
Na takto položenou otázku je těžké odpovědět přesně a konkrétně.
Obecně platí, že je důležité pospojovat to, co není dostatečně vzdáleno a mohlo by dojít k přeskoku.
Pokud je střecha plechová, měla by být spojena s okapy, pokud jsou "kovové". Ale dostáváme se do jiného problému - vzdálenosti od toho, co potřebujeme "vystrčit nad střechu" (anténa, komín,...)
Když si připočteme problémy s tím, jakou tloušťku by měl mít materiál střechy, pokud by hrozilo propálení a zapálení materiálu pod střechou, jaký může být problém se vzdálenostmi vodivých částí pod střechou, v mnoha případech pro "seriozní řešení" vychází levnější schovat střechu do "ochranného prostoru" oddálených jímačů ...
...nebo izolovaný hromosvod.
A pak jsou střechy, u kterých to není ani proveditelné, třeba Lindab. Docela by mě zajímalo, jak svítí při zásahu bleskem ;D
To je přesně ta střecha, nad kterou by měl "odborník" navrhnout takové provedení hromosvodu, aby se minimalizovalo nebezpečí přímého úderu do střešní krytiny
Jednoznačně bez ohledu na izolovanou soustavu, musí. Vysvětlení podívejte se na na zóny LPZ, každé rozhraní LPS musí být pospojováno a uzemněno. Navíc, ať se to líbí nebo ne plechová střecha vždy bude náhodným velkoplošným jímačem, a proto je potřeba proudové cesty rozmělnit na co největší množství.