Máme nově bytový dům cca o čtyřech jednotkách a budeme rozšiřovat na šest bytů. + malá kotelna na ohřev TUV
Původní přípojka sloup - dum , 4x10 CYKY a různé elektroměry a hodnoty jističů (1f a 3f) různě napojované, prostě jak to kde vyšlo.
Přemýšlím o dvou variantách:
Nový svod ze sloupu 4x16 CYKY , SP100 80A , a 4x16 do domu na elektroměr s cca 63A jištěním a podružné elektroměry a vše rozpočítávat.. (levnější varianta pro rozvaděč, Rezervovaný příkon mi dostačuje)
Nebo svod ze sloupu 4x25 CYKY , SP100, 100A a 4x25 do elektroměrového rozvaděče na domě o 7 elektroměrech o jištění 20A/3 . (dražší přípojka, dražší elměr. rozvaděč, platba za rezervovaný příkon)