Bydlíme celkem krátce v pronajatém bytě a dnes jsme zjistili, že v koupelně pod vanou vede jakýsi kabel.
Takto zcela volně, jak je možné vidět na obrázcích.
Bohužel jsme to zjistili až v době, kdy vyskočil odpad z pračky a voda vytekla po koupelně, takže proto mokrá plocha pod kabelem.
Je toto v pořádku?
Nejedná se o kabel, ale o vodič CY (AY), který je instalován v souladu s požadavky ČSN 33 2000-7-701 ed.2 - Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou a je to zvýšená ochrana doplňujícím ochranným pospojováním. Pokud je řádně vodič spojen s kovovou vanou a metalickým potrubím, bez zvýšeného přechodového odporu je vše v naprostém pořádku. Je třeba zkontrolovat pospojování kovových trubek teplé i studené vody, což není z fotografie vidět. V jakém stavu je spojitost ochranného pospojování vyčtete z revizní zprávy, kterou zajisté máte, když jste takový pedant. Doporučuji provádět revizi v intervalech alespoň 5 let. ;)
Naprostý souhlas s předchozím příspěvkem.
Bohužel jsem několikrát takový vodič viděl i coby fázový pro sporák takže se neodvažuji na dálku tvrdit nic.
Quote from: Milan Hudec on 24.04.2016, 17:10
Bohužel jsem několikrát takový vodič viděl i coby fázový pro sporák takže se neodvažuji na dálku tvrdit nic.
Co ze? Nekteri lide jsou vazne kaskaderi. Ja jednou videl pripojeny akumulacky trojlinkou, pribitou na drevenem oblozeni, jako nulak slouzil kus vodice obmotaneho kolem vodovodni trubky.
Nejhorší na tom je že takové prasárny neprovede jen laik ale i tzv.elektrikář.
Promiňte kolegové. Ne že bych s vámi nějak nesouhlasil, ale nepředpokládám, že by někdo využil vodiče CY pod vanou k vedení fáze. Tedy je jeho využití předpokládatelné a bude to pospojení pod vanu. Nečekám přípravu ,,elektrické vany", sloužící ke koupeli tchyně a podobně.
Jen se přidám k tomu, že velmi důležitá je kontrola spoje a tedy pravidelná revize. Norma doporučuje 5ti letou lhůtu, jak zde již bylo naznačeno.
Dostatečně je odpovězeno hned v první odpovědi. (jednicka)