V roce 2001 mi bylo RT řečeno , že nové 3f zásuvky musí být už 5 kolíkové (s 5 žilovým přívodem). JE to pravda ?
Ano. Základní norma nové koncepce "pro zajištění bezpečnosti...." ČSN 33 2000-4-41 vyšla již v lednu 1996. Od této doby se již všechny nové projekty musí realizovat dle této ČSN (v aktuálním znění - dnes ed.2 z 02/2000). Úleva na dokončení starých projektů dle ČSN 341010 skončila v r. 1999.
To: Cisar
Není to pravda, zásuvky mohou být stále 4 - pólové. Zatím zde nikdo v dizkuzi neuvedl zákon, nebo normu, který by to nařizoval (a).
TO: Cisar
Můžete si doma nainstalovat novou zásuvku 4pólovou, ale pak si musíte zavolat na revizi jenom p. Fuksu. Jiný revizní technik vám zásuvku asi nezreviduje.
::)
Ano pane Fukso, je od vás oprvdu rozumné, že tu tak hezky každému laikovi vysvětlujete že si může zapojit 4.pólovou zásuvku 400V! Lidem bez elektrotechnického vzdělání nemá smysl vysvětlovat rozdíly v použití a možnosti zapojení. Mnohé z odborných podrobností není jasné ani řadě elektrikářů, natož pak laikům. Oni slyší jen jedno "mohu si tam dát 4.pólovou zásuvku", ale už neumí rozlišit kam , kdy a za jakých podmínek. Diskuse se zde opět začínají ubírat nevhodným směrem - instruovat každého stavebního dělníka jak si správně udělat elektriku bez znalosti řemesla. Toho se účastnit nehodlám.
Rád bych tady přidal p. Karvánkovi bod, ale nějak mi to nekliká - nevím jak. :)
Tady jsme sice na "Elektrikáři sobě", tak klíďo můžeme slovíčkařit. Ale pokud něco vysvětlujeme laikúm, tak se rovněž přimlouvám za to, abychom jim v rámci dokazování své vlastní odbornosti v tom nedělali hokej. Fakt to potom vypadá, že je v našem řemesle a normách pěkný bordel, když se ani v technických věcech nedokážeme dohodnout.
Ano, taky se mi velice líbí Milanova reakce. Pane Dosbaba, já mu ten bod píšu za vás. ;)
Vážení pánové z klubu odborníků,
dejte mi prosím odbornou odpověď na otázku je 4-pólová zásuvka v instalaci zakázaná ano či ne? Pokud ano, podle jaké normy?
Vážený pane Fukso, pokud máte zájem o další diskusi na jakékoli odborné téma, zaregistrujte se jako elektrotechnický odborník do klubu Elektrika.cz, kde v klubové sekci můžeme rozebírat jemnosti norem a trumfovat se vzájemně ve znalostech jednotlivých článků ČSN. Toto je veřejně přístupná část diskusí, zde to nikdo z pochopitelných důvodů asi probírat nehodlá. Dokonale to vysvětlil pan Dosbaba.
To: Karvánek,
omlouvám se tedy za svůj dotaz, asi jsem špatně pochopil smysl tohoto portálu. Ani jsem dosud nevěděl, že je jiný výklad norem pro laiky a pro odborníky. Pochopil jsem, proč zde někteří odborníci, které znám nechtějí diskutovat.
P.S. (offtopic) Zaregistrovat se jako elektrotechnický odborník zatím nemůžu, protože mi dosud žádný právník nevystavil doklad o elektrotechnickém vzdělání, potřebný k registraci.
Pane Fuksa, proč se snažíte motat laikovi hlavu nějakými "výjimkami ve výjimce", platící leda tak v průmyslových instalacích? V dotazu ohledně nových bytových instalací čtyřkolíky prostě NE! Důvody na tomto portále byly posány mnohokrát, tak je stačí nalézt. Něco jiného je oprava, tj. výměna staré nevyhovující 4p zásuvky za novou ve staré instalaci. Ano, za předpokladu připojování míchačky, cirkulárky apod., tedy spotřebičů bez požadavku na přítomnost nulového vodiče to mj. z důvodu kompatibility s vidlicemi a přívodními kabely těchto spotřebičů do nejbližší rekonstrukce lze. NIKOLIV TO VŠAK NEZNAMENÁ VESELÉ POKRAČOVÁNÍ ÉRY ČTYŘKOLÍKU V NAŠICH LUZÍCH A HÁJÍCH!
TO: Fuksa
Můžete říct, kde se všude podle vás mohou používat 4p. zásuvky 400V, k jakému účelu a zda je možné, aby uživatel byl laik, nebo zda musí mít odbornou kvalifikaci? ::)
Pane Fukso, ještě jednou tedy poruším pravidla tohoto fóra a odkloním se od tématu, abych vám sdělil jak je to s klubem Elektrika.cz. Pokud se chcete stát ověřeným členem klubu vše se dozvíte zde: http://elektrika.cz/data/clanky/jak-se-stat-clenem-overeneych-elektrotechniku/view?searchterm=klub , a v dalších článcích na hlavní stránce portálu (myslím, že žádného právníka nepotřebujete :) ). To že zde někteří odborníci nechtějí diskutovat je jenom jejich rozhodnutí. Pro některé je to zde příliš "odborné" pro jiné zase "málo teoretické". žijeme ve svobodné zemi, každý má právo a zodpovědnost zařídit se dle své úvahy. ČSN jistě platí zcela jednotně jak pro odborníky, tak pro laiky, tedy ve skutečnosti platí hlavně pro způsob provedení elektrické instalace. Nemá ale podle mne smysl na veřejně přístupném fóru dovzdělávat neelektrikáře. Sem patří jen obecné zásady a drobné rady charakteru "údržba domácí instalace". Odborně zaměřené diskuse je třeba směrovat do klubové části. Opravdu výstižně to napsal pan Dosbaba. hovg... domluvil jsem
To: Beláň
Podle mne všude, kde potřebuji připojovat spotřebiče zakončené 4-pólovou vidlicí. To jsou ty, které ke své činnosti nepotřebují nulový vodič N, a které výrobce takto dodává.
Připojování spotřebičů pomocí zástrček není práce na elektrickém zařízení, takže ji může vykonávat i laik ( v zaměstnaneckém poměru bych doporučoval alespoň §3 vyhl. 50/1978 Sb.).
Pane Beláň, protože vím, že máte značný přehled v normách, zkuste mně naťuknou normu, která nařizuje, aby veškeré spotřebiče byly zakončeny 5-pólovou vidlicí.
TO: Fuksa
Takto strikně uvedené nařízení, jak uvádíte a požadujete, v žádné normě nenajdete. Odpověď si musíte sestavit sám, z níže uvedených norem. :-\
ČSN 33 2000-1, čl. 133.3
ČSN 33 2000-4-46 ed. 2, čl. 4.N6.1
ČSN 33 2000-5-52, čl. 520.N4.2
ČSN 33 2000-5-54, čl. 546.2
ČSN 33 2180 čl. 6.3.1
ČSN 34 1310 čl. čl. 1.1 ;)
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,2528.msg17713.html#msg17713
Dobrá pane Fuksa. Dle norem, které výše uvedl pan Beláň, je možné v určitém případě 4p zásuvku nainstalovat. Docela férové k původnímu tazateli by nyní bylo uvést veškerá pro a proti, plynoucí z prosazení instalace této zásuvky v jeho nové instalaci. Prosím, udělejte to!
To: Beláň
Zatím dík. Nastuduji.
Štvorpólovú zásuvku je možné použiť vtedy, ak sa nevyžaduje použitie N vodiča. Takýto vývod by ale mal byť tiež chránený prúdovým chráničom (40A/30mA).
V rodinnom dome sa ale mnohokrát predpokladá použitie N vodiča na ovládanie pripojených zariadení (zváračka, miešačka ovládaná stykačmi, rôzne čerpadlá a nešvár mnohých - redukcie z 400V na 230V).
ak do takejto zásuvky zapojíte spotrebič, ktorý potrebuje N vodič, tak vypne chránič. Ak takýto vývod nebude chránený chráničom a vy zapnete spotrebič, ktorý potrebuje N vodič, tak sa dostane nebezpečné napätie do ochranného obvodu (na vodič PE) a vypnú sa chrániče na iných vývodoch a navyše ohrozíte život iných ľudí.
To: Dosbaba
Výhody 5-pólové zásuvky - možnost připojení spotřebičů s 5-ti pólovou zástrčkou potřebující ke své činnosti N vodič. Protože pracovní stroje nesměli používat N vodič podle staré normy ČSN 332200, lze toto využít až u strojů vyráběných po roce 2000, kdy nové vydání této normy to již nevylučuje.
Výhody 4-pólové zásuvky - možnost připojení spotřebičů s 4-pólovou vidlicí. To je většina stávajících i nově vyráběných, které ke své činnosti nepotřebují N vodič.
To: Valko
Nevím jak je to na Slovensku, ale u nás spotřebič, který potřebuje ke své činnosti vodič N, jak uvádíte (mimochodem podle mé databáze, spotřebičů v domácnostech s potřebou vodiče N je minimum), musí být vybaveny 5-pólovou vidlicí (to již vyžadovala norma ČSN 341010), protože v pohyblivém přívodu nesmí být vodič PEN. A spotřebič z 5-pólovou zástrčkou do 4-pólové zásuvky nedostanete.
To: Beláň
Ještě jednou děkuji za výpis norem a článků. Opět jsem je pozorně přečetl a netroufnul bych si, podle nich nařídit výměnu zásuvek nejen ve fabrice, ale i v rodinném domku. Těžko bych to zdůvodnil a nedej bože, aby to snad někdo udělal na základě mého nařízení a pak si to na základě soudně znaleckého posudku nechal ode mne zaplatit. Jeden případ znám, kdy RT musel zaplatit všechna opatření, která nařídil udělat a nemohl je doložit normami.
Přiznávám se, že v poslední Vámi uváděné zrušené normě ČSN 341310 mne nenapadlo hledat, ale její dvě náhrady si opatřím a nastuduji. :)
Předpokládal jsem, že se vyhnete v porovnávání výhod a nevýhod praktické stránky věci, o kterou asi zřejmě původně tazateli šlo. Víte, nám tady může být nakonec srdečně jedno, zda si někdo do nové stavby nebo rekonstruované elektroinstalace osadí pouze 4p zásuvky (a 4B kabely). Když si je v rámci zdánlivého ušetření peněz vydupe, po splnění příslušných ČSN je i RT nemusí nakonec do závad uvést. Jenže jako odborníci s určitými provozními zkušenostmi budeme mít vždy snahu laiky směrovat cestou nejen bezpečných, ale i výhodnějších a praktičtějších řešení. Z toho důvodu jsme netroubili do éteru, že nejsou čtyřkolíky přímo zakázané. Nebo je lepší laika částečně ujistit, že 4p řešením může ušetřit (?), aby pak po krátké době začal zjišťovat, že může připojovat jen některé spotřebiče? Poté to řešil pochybnými redukcemi a odstraněním proudového chrániče? ... Opět připomínám, jak by bylo v této problematice snadněji, kdyby se v 70. letech při nahrazování oválných 4p vidlic a zásuvek 25 a 63A přešlo nekompromisně pouze na současné "kulaté" pětipólové řešení. Dnes je proto nejvýš na čase od čtyřkolíku ustupovat, nebo se jej nikdy nezbavíme. I tak si ještě dlouho budeme komplikovat a prodražovat např. stavební rozvaděče nebo domácí instalace dvojím typem zásuvek, aby vše bez domluvy šroubovákem pasovalo. Nemyslím, že by jste toto nevěděl, jen se diskuze jaksi stočila nežádaným směrem a teď je z toho třeba nějak důstojně vycouvat, že? :) To se stává i v lepších rodinách... :) Nic, jdu spát.
Je to tak , bohužel krutá realita.... >:D
To: Dosbaba,
i když jste mne neoslovil, předpokládám, že jste uvedený článek směřoval mě. Netrvdím, že se s tím, co uvádíte nedá souhlasit. Chtělo by to v praxi ještě přesvědčit výrobce, aby v rámci minimalizace nákladů osazovali 5-pólové vidlice, přestože zařízení nepotřebuje N vodič. Pokud přesvědčím zákazníka, aby si osadil pouze 5 - pólové zásuvky a on do ní nezapojí zrovna koupenou brusku, tak mě bude mít za blbce.
Možná by nebylo zapotřebí tolika dohadů, kdybychom zpočátku této diskuze upřesnili původní otázku:
1) Je možné použít v nové instalaci 4p zásuvky?
2) Je možné použít v nové instalaci i 4p zásuvky?
V případě odpovědi na otázku 1 se tedy asi shodneme, že ne! A i v případě, že budou dále splněna kritéria, vyplývající z příslušných ČSN, tak to rozhodně nebudeme nikomu doporučovat díky následným, velmi podstatným provozním omezením.
V případě odpovědi na otázku 2 se naopak budeme shodovat, že paralelními kombinacemi 5p a 4p zásuvky se zvýší variabilita připojování zařízení, aniž by docházelo (v případě dodržení příslušných bodů ČSN) k ohrožení bezpečnosti osob.
Logicky z toho tedy vychází požadavek na konečné "vymýcení" život komplikujících čtyřkolíků. Obhajoba sem tam nevyužitého vodiče nebo spoje N oproti výhodám 5p zásuvek nemá takovou váhu, aby se s ní dalo náležitě argumentovat. Za blbce bude spíše zákazník, který si poměr výhod a nevýhod, včetně snahy o jednotnost nenechá vysvětlit.
Docela by mne zajímalo, jaký je současný podíl výrobců nových zařízení, jež osazují na své výrobky 4p vidlice. Ti, co to takto dělají, bohužel vycházejí z praxe, dané převažujícím podílem starých instalací v našich objektech. Bohužel, ale toto je začarovaný kruh, který možná někdy rozetne bohužel asi jen rázná a tvrdá direktiva.
TO: Fuksa
Omlouvám se za chybu v označení té nejdůležitější normy. :'(
Místo 34 mělo být 33. Je to dost podstatné. Jinak neplatné normy neuvádím, a když ano, tak na to vždy upozorním.
ČSN 33 1310 (331310)
Elektrotechnické předpisy. Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace
Katalogové číslo: 23345 Cenová skupina: 408 (160,- Kč)
Schválena: 1989-04-06 Účinnost: 1990-02-01
::) Nevím v čem jste četl a našel dvě háhrady za 34 1310? Norma 34 1310 neexistuje. ::)
To: Beláň
To mne nejprve napadlo, že půjde o překlep, ale vzhledem k tomu, že norma, kterou jste uvedl v seznamu existovala, navíc označená od vás smajlíkem, tak jsem si řekl, jestli mne nezkoušíte.
Jinak náhrady (??) www:cni.cz
Quote from: Jiří Fuksa on 07.10.2006, 23:41
To: Valko
Nevím jak je to na Slovensku, ale u nás spotřebič, který potřebuje ke své činnosti vodič N, jak uvádíte (mimochodem podle mé databáze, spotřebičů v domácnostech s potřebou vodiče N je minimum), musí být vybaveny 5-pólovou vidlicí (to již vyžadovala norma ČSN 341010), protože v pohyblivém přívodu nesmí být vodič PEN. A spotřebič z 5-pólovou zástrčkou do 4-pólové zásuvky nedostanete.
Máte pravdu, ale bol by ste prekvapený, koľko ľudí musím presvedčovať, že iba štvorkolíkové zásuvky nemôžu inštalovať, napriek tomu, že vo fabrikách sa používajú (a premiestňujú do rodinných domov) doteraz. A že stavebná redukcia 32/16A (32+16A), prípadne rozbočka 400+230V na jednej bukovej doske (výrobca "Jano od susedov") je zločin za ktorý by mali dávať aspoň rok natvrdo.
Inak súhlasím, že najvhodnejšia je kombinácia oboch typov, pre získanie variability pripojení.
Instalovat dnes do nové instalace 4.p. zásuvku, to prostě neskousnu. 5.p. zásuvky se vyrábějí již nejméně 20 let, nechápu. Již ve staré ČSN 341010 bylo uvedeno, že použití 4.p zásuvek je povoleno "do doby, než se začnou vyrábět a prodávat zásuvky 5.p." Za posledních 5 let jsem se ještě nesetkal s novým 3.f. spotřebičem nebo strojem, který by byl vybaven od výrobce 4.p. vidlicí.
Ja áno. napr. mixér pre závodné kuchyne 400V/3kW. Ale bojujeme nielen proti 4-pólovým zásuvkám, ale aj proti skostnatenému mysleniu (keď to 30 rokov fungovalo na dva dráty tak prečo teraz po mne chcete tri? Prúdový chránič? čo to je a prečo je to také drahé? Projekt? - A načo? Veď si budem pamätať kade je to naťahané! ...........). Občas ľutujem, že právo zabíjať mé len agent 007 a nie aj revízny technik. Sú chvíle kedy by som pri výkone revízie vraždil a nie je ich málo.
To: Karvánek
Pokud chcete obhajovat svůj názor pomocí ČSN 341010, tak nezapomínejte Vaší citaci této normy doplnit, že se jednalo o použití pro zařízení, které používalo v přívodní šňůře vodič nulovací nn (dnes PEN). Viz obr. 5 varianta B.
A tato varianta snad nikoho z diskutujících nenapadla.
Chlapi, pojďte už vod toho! :) Už se tomu určitě spousta návštěvníků směje. Na odlehčení navážu na Valkův příspěvek s bojem proti čtyřkolíkovému myšlení.
Na jaře jsme jeli zvučit a svítit taneční zábavu do jednoho menšího kulturáčku. Nebyli jsme tam poprvé, tento objekt byl znám v širokém okolí svojí katastrofální instalací ještě z druhé poloviny 60. let. Navíc se o ní nikdo moc nestaral, revize se dělaly tak, že se radši poslední dobou nedělaly vůbec - nějak se to vždy na té vesnici zaonačilo. Místní provozovatel mě již trochu znal jednak díky tomu, že jsem kvůli této skutečnosti poměrně dost nahlas a pravidelně držkoval při občasném zajišťování zvukařiny a nebo při bubnování s nějakou tou dechovkou či pouličním šramlem. Pravidelně jsem mu nabízel alespoň projekt na případnou rekonstrukci elektroinstalace, kdyby se náhodou obecní úřad náhle urval a uvolnil nějaký ten šesták. Když jsem tam volal pár týdnů před výše zmnovanou akcí, překvapivě se z telefonu ozvala radostná odpověď: "... Oťas, mám pro tebe dobrou zprávu. Před čtrnácti dnama tady chlapi elektriku konečně předělali a mákli si, aby to tu do téhle pouťovky zvládli. Budeš spokojenej, revizák říkal, že teď to vyhovuje těm vašim normám bez problémů, dal tam prej i ňákej ochraňovač, nebo zachraňovač, nebo co já vím!..."
Přijeli jsme, viděli jsme a musel jsem mu dát za pravdu. Bohužel, ale jen revizákovi. Ze zdi na mě ze tmy zírá, po oválu... ... !!ČTYŘKOLÍK!! Jediná 3f zásuvka v domu na kabelu CYKY 4Bx4...
Pri rekonstrukci RD a kompletni nove el. instalaci v roce 2001 byla instalovana 4p zasuvka (32A) na vnejsi cast steny domu. Vsiml jsem si toho pred 2 tydny - jeste nebyla vubec pouzita. TO jestli tam je i jina 400V zasuvka 5p budu muset zjistit. JInak je cely rozvod chranen predrazenym pr. chranicem v podr, rozvadeci.
--
Co se tyce revizi si vubec nedelam iluze. Behem poslednich 3 mesicu jsem mel 2 castecne revize na instalaci noveho spotrebice a provedeni pripojky k nemu.
Prvni RT, ktery sam provadel cast instalace vydal RZ s namerenymi hodnotami, ktere si vycucal z prstu, nebot nic nemeril.
Druheho RT jsem vubec nevidel (delal RZ na zaklade informaci, ktere mu podal elektrikar delajici cast instalace) a podle toho taky vypada RZ, krome vycucanych namerenych hodnot se objevily i instalace kabelu, ktere tam vubec nejsou :-\[/b]
súhlasím s pánom Dosbabom. Skončime to.
Ani jedna zásuvka (4-pól alebo 5-pól) nie je v priamom rozpore s normami.
Ako odpoveď na pôvodnú otázku by som povedal asi toľko: 4 kolíková sa časom aj tak vypomstí, tak je načase prejsť kompletne a všade na TN-S!
HOWG.