Máte nějaké zkušenosti s malým mAmetrem?
Mám Sonel CMP-200 viz obr. Kupoval jsem ho na Slovensku asi před rokem, cena cca 2k bez DPH i s kalibračním listem-malý šikovný, nosím ho v kufru první pomoci.
Já jsem si koupil MERTEL MD 9270...
Super klešťák !
Nemám zatím čas na podrobnější rozbor z měřením...Jen jsem ho zkoušel jednou, po koupi a zdá se super! (Střídavé proudy s rozlišením až 10 mikroAmpér!!)
Jak bude více času ( :'() vyzkouším více.
Není velmi malý, ale šikovný. ;)
Quote from: František Šohajda on 03.05.2016, 20:01
Já jsem si koupil MERTEL MD 9270...
Super klešťák !
Nemám zatím čas na podrobnější rozbor z měřením...Jen jsem ho zkoušel jednou, po koupi a zdá se super! (Střídavé proudy s rozlišením až 10 mikroAmpér!!)
Jak bude více času ( :'() vyzkouším více.
Není velmi malý, ale šikovný. ;)
Hezká věcička, Metrel jednoznačně v měřácích upřednostňuji, ale podle mě zbytečně moc funkcí, které umí osvědčená 61557. Ale už se pojďme raději dívat na dvojce na jednoho z lídrů v rozvoji elektrotechniky v Rakousku-Uhersku Járu Cimrmana. :D
Quote from: Zdeněk Friedrich on 03.05.2016, 17:18
Mám Sonel CMP-200 viz obr. Kupoval jsem ho na Slovensku asi před rokem, cena cca 2k bez DPH i s kalibračním listem-malý šikovný, nosím ho v kufru první pomoci.
Dostal jsem úplně nový zahraniční MP na měření spotřebičů. Bohužel neumí unikající proud ochr.
vodičem ani rozdílovou metodu. Napadlo mě využití klešťového miliampérmetru přes PE vodič.
Nevím, jestli ale nebudou měření ovlivňovat ostatní pracovní vodiče i když budou mimo kleště.
Quote from: František Šohajda on 03.05.2016, 20:01
Já jsem si koupil MERTEL MD 9270...
Super klešťák !
Nemám zatím čas na podrobnější rozbor z měřením...Jen jsem ho zkoušel jednou, po koupi a zdá se super! (Střídavé proudy s rozlišením až 10 mikroAmpér!!)
Jak bude více času ( :'() vyzkouším více.
Není velmi malý, ale šikovný. ;)
Je opravdu supr. Ta cena ovšem taky. Hledám něco dostupnějšího, co umí 0-20mA. (Vypadá a umí ale opravdu velmi dobře) ;)
Podle mého názoru je měření unikajícího proudu nejvýhodnější provádět rozdílovou metodou.
Měření proudu v PE vodiči je poměrně problematické - u některých spotřebičů je to do komplikované. Např. u PC musíte odpojit všechny kabely, u těžších spotřebičů se nevyhnete manipulaci se spotřebiči (izolované uložení), např. u plynového kotle by bylo zapotřebí asi kotel odpojit od plynu atd.
Při použití rozdílové metody nic z tohoto není zapotřebí.
Quote from: Jaroslav Hasala on 04.05.2016, 07:14
Podle mého názoru je měření unikajícího proudu nejvýhodnější provádět rozdílovou metodou.
Měření proudu v PE vodiči je poměrně problematické - u některých spotřebičů je to do komplikované. Např. u PC musíte odpojit všechny kabely, u těžších spotřebičů se nevyhnete manipulaci se spotřebiči (izolované uložení), např. u plynového kotle by bylo zapotřebí asi kotel odpojit od plynu atd.
Při použití rozdílové metody nic z tohoto není zapotřebí.
Plně s Vámi souhlasím ale je mi líto MP nechat ležet ladem. Je příjemný k práci. Bohužel měří jen náhradní metodou. :-[