Potřebuji udělat návrh, jak sestavit rozvaděč, kde bude připojený hlavní jistič na kterém bude připojeno tlačítko nouzověho zastavení (emergency stop). Jedná se o betonový domeček, kde bude elektromotor 50 kW, který pohání kompresor. Hydraulika bude osazena ventily a snímači tlaku nebo teploty. Vše bude taženo do rozvaděče, kde jsou jistící prvky, softstartěrý, PLC obvody atd.
V tomto rozvaděči je také hlavní jistič OEZ BD 250A (3x fáze + N). Více zde: http://www.oez.cz/produkty/bd250-kompaktni-jistice
Přesné informace jsou v tomto katalogu:
http://www.oez.cz/uploads/oez/files/ks/2056-z01-13_cz_sk.pdf
Na tento rozvaděč přijde ještě motorový pohon MP-BD-X230. Více zde (viz. příloha výše): http://eshop.elfetex.cz/10-066-974-pohon-mp-bd-x230
V manuálu OEZ je napsáno, že se jistič nesmí používat bez nadproudové spouště nebo bloku odpínače. Osobně si mylsím, že může být použitý tento blok: http://www.e1.cz/produkty/blok-odpinace-se-bd-0250-v001-250a-A0000000624D
Jak ale funguje připojení tlačítka nouzového zastavení? Kam a k čemu se připojuje? Musí tam být i přepěťová spoušť a proudová spoušť? Zkusil jsem udělat vlastní návrh, ale je to správně? (omlouvám se, kreslil jsem to rychle, takže tomu neodpovídají el. značky). http://postimg.org/image/qrfumuirl/
Jde mi jen o to, jak zapojit stop tlačítko k jističi, aby při rozepnutí tlačítka jistič vyhodil stanici od přívodu elektřiny.
Není to správně, PEN vodič se NESMÍ spínat.
Pokud se má vypínat rozepnutím tlačítka, tak podpěťová spoušť.
Musíte ji ale napájet před jističem, jinak nepůjde zapnout.
A nezapomeňte obvod tlačítka odjistit výkonovou pojistkou.
http://www.oez.cz/modules/oez//images/extensions/pdf.png
http://www.oez.cz/modules/oez//images/extensions/pdf.png :D
Quote from: Jiří Kasal on 07.05.2016, 14:43
Jak ale funguje připojení tlačítka nouzového zastavení? Kam a k čemu se připojuje? Musí tam být i přepěťová spoušť a proudová spoušť? Zkusil jsem udělat vlastní návrh, ale je to správně?
PEN už vám napsal kolega (ale v textu uvádíte N, tak je to možníá jen překlep ve výkrese)
Jištění kolega Svejkovský
Kolega Veselka zřejmě chtěl dát odkazy na aplikační příklady se stránek OEZ (pokud ještě existují), ale dal jen odkazy na ikonky těch dokumentů Mě se teď nechce hledat...
Ale pár poznámek k tou co jsem vypíchl tučně v citaci:
Píšete o nouzovém vypnutí - to by dle mého názoru mělo být realizováno podpěťovou cívkou a nikoliv motorovým pohonem, tuším, že to takto doporučuje i výrobce.
přepěťová spoušť? - co by to jako mělo být?
proudová spoušť - tu právě nechcete osadit a chcete ji nahradit/osadit jen blokem odpínače. Což je ale v pořádku pokud chcete použít jen jako hlavní vypínač a nepotřebujete jistit.
Možná by si tazatel ještě měl i ujasnit, zda opravdu řeší nouzové zastavení, anebo něco jiného. Pro nouzové zastavení platí mnohá pravidla, stejně jako jisté zásady pro konstrukci ...
Chcete jenom zapinat/vypinat, nebo i jistit? Pouzita spoust udela z "jistice" pouze vypinac. Jinak by bylo nutne pouzit jinou spoust. Bez bloku spouste nejde spinaci blok nahodit.
Potrebujete na dalku i zapinat jistic? Pokud jde jen o vypnuti staci pouze podpetova/napetova spoust. Podpetova vybavi jistic po odpojeni napajeni, napetova po privedeni napajeni na civku spouste. Podpetova ma nevyhodu, ze jistic vypne pri vypadku napajeni a musi byt napajena z privodu pred jisticem. Motorovy pohon potrebuje chvili na vypnuti jistice.
Nebylo by lepsi pouzit jistic s podpetovou spousti k jisteni a nouzovemu vypinani a stykac, pripadne modul Y/D (softstarter, fm) k ovladani motoru?
Ps.: Stejne by to mel nakreslit nekdo, kdo tomu rozumi...
existuji jen jsem to spatne vlozil
Quote from: MrPeter on 09.05.2016, 00:10
Chcete jenom zapinat/vypinat, nebo i jistit? Pouzita spoust udela z "jistice" pouze vypinac. Jinak by bylo nutne pouzit jinou spoust. Bez bloku spouste nejde spinaci blok nahodit.
Potrebujete na dalku i zapinat jistic? Pokud jde jen o vypnuti staci pouze podpetova/napetova spoust. Podpetova vybavi jistic po odpojeni napajeni, napetova po privedeni napajeni na civku spouste. Podpetova ma nevyhodu, ze jistic vypne pri vypadku napajeni a musi byt napajena z privodu pred jisticem. Motorovy pohon potrebuje chvili na vypnuti jistice.
Nebylo by lepsi pouzit jistic s podpetovou spousti k jisteni a nouzovemu vypinani a stykac, pripadne modul Y/D (softstarter, fm) k ovladani motoru?
Ps.: Stejne by to mel nakreslit nekdo, kdo tomu rozumi...
Děkuji moc za vysvětlení. Udělám to jak píšete. Do jističe vložím pouze blok odpínače a přes tlačítka total stop to budu vyhazovat stykačem, který je napojený na PLC (teco) + motor je přes softstartér, takže ten bude odpojovat motor.
Quote from: Jiří Kasal on 10.05.2016, 18:24
Do jističe vložím pouze blok odpínače a přes tlačítka total stop to budu vyhazovat stykačem, který je napojený na PLC (teco) + motor je přes softstartér, takže ten bude odpojovat motor.
Hlavně si dávejte pozor, aby vám tam nemohlo dojít k automatickému znovuzapnutí, protože jak to tak sleduju ...
Emergency Stop ma svoje pravidla.! Mate na to projekt?Pretoze bez projektu riesit taku vec ako E-Stop je o hubu. (norm)
Projekt by na to měl určitě být
Quote from: Jiří Kasal on 14.05.2016, 10:30
Projekt by na to měl určitě být
Tak ak máte projekt tak tam by malo byt všetko napísané/stanovené... Či snad nie je ??