Potřebuji přemístit zásuvku v nevytápěné garáži o cca 5 metrů na strop pro pohon vrat.
Rozvod není problém, cyky 3x2,5, samozhášecí instalační trubky, zásuvka ABB IP44 na dřevěný strop pod ni 5mm nehořlavá podložka.
Problém je krabice místo stávající zásuvky na zdi - co jsem se díval nemají vývody na zadní stěně, pokud si tam udělám svévolně díru předpokládám, že poruším krytí IP44. I když použiji průchodku mám pocit, že to splňovat normu asi nebude. V garáži je samozřejmě sucho, ale chci mít vše v pořádku pro případ pojišťovny atd.
Ta stávající zásuvka je vestavná? V instalační krabici?
Proč na strop dávat podložku, když můžete použít zásuvku určenou na hořlavý podklad (za předpokladu, že se vlezete do správné třídy reakce na oheň)
Ano, zásuvka je vestavná v krabici. Podložka na strop je vedlejší, měl jsem materiál doma, samozřejmě není problém použít zásuvku na strop jinou.
Kabelový vývod do instalační krabice v provedení IP55 lze najít například v sortimentu LEGRAND PLEXO.
Otázkou je především to, zda musí být v garáži krytí IP44.
Díky za odpovědi, dříve to bylo neuzavřené parkovací stání, teď přidána vrata a zadní stěna. Nechal jsem si samozřejmě vypracovat nové požárně bezpečnostní řešení, ale popis vychází z původního co se týče zásuvky a tak chci jít cestou nejmenšího odporu.