Post by: dreamtv69 on 11.05.2016, 13:01

Lze nějakým způsobem použít v plastové rozvodnici, která má třídu izolace II, soklovou zásuvku (např. jako servisní) abych nemusel použít oddělovací transformátor?
Title: Re: Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.?
Post by: Vít Rotrekl on 12.05.2016, 10:27
Zasuvka na DIN listu by se nevlezla?
Title: Re: Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.?
Post by: Jiří Schwarz on 12.05.2016, 10:36
Teď jsem tak trochu nepochopil...

Já jsem si představoval, že pod označením soklová zásuvka tazatel myslí právě zásuvku, co se montuje na DIN lištu a dává se někdy jako servisní.
A pokud je tam rozvodnice ve třídě II, je tam trochu problém s ochranným kolíkem na zásuvce, když je na něm PE potenciál...
Ale raději tak, než tam vymýšlet oddělovací trafo a provozovat to jako ochranné opatření - elektrické oddělení (bez PE).
Title: Re: Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.?
Post by: František Šohajda on 12.05.2016, 10:48
Quote from: Jiří Schwarz on 12.05.2016, 10:36
Teď jsem tak trochu nepochopil...

Já jsem si představoval, že pod označením soklová zásuvka tazatel myslí právě zásuvku, co se montuje na DIN lištu a dává se někdy jako servisní.
A pokud je tam rozvodnice ve třídě II, je tam trochu problém s ochranným kolíkem na zásuvce, když je na něm PE potenciál...
Ale raději tak, než tam vymýšlet oddělovací trafo a provozovat to jako ochranné opatření - elektrické oddělení (bez PE).


Někde jsem viděl "soklovou " zásuvku ve II.tř  bez PE (jen úzký profil pro II.kovou
vidlici)...jen na trafopájku a pod..... ;)
Title: Re: Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.?
Post by: Pavel Mužík_ on 12.05.2016, 11:17
A DIN lištu máte taky z izolantu? Nemáte. Takže bych si ze zásuvky, instalované uvniř, nic nedělal. Pokud by měla být vně, tam je to jiná.
Title: Re: Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.?
Post by: Jan Alin on 12.05.2016, 11:55
Nevidím důvod proč ne.
Title: Re: Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.?
Post by: Radim Strycharski on 12.05.2016, 12:07
Quote from: Pavel Mužík_ on 12.05.2016, 11:17
A DIN lištu máte taky z izolantu? Nemáte. Takže bych si ze zásuvky, instalované uvniř, nic nedělal. Pokud by měla být vně, tam je to jiná.

Proč? Nějak nechápu, v čem je problém.
Title: Re: Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.?
Post by: dreamtv69 on 12.05.2016, 16:37
No problém je například v tom, že v software od Eatonu E-Config nelze udělat ověření návrhu rozvaděče právě kvůli tomu, že je vyvedený ochranný vodič ve skříni s třídou izolace II.
Title: Re: Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.?
Post by: dreamtv69 on 12.05.2016, 16:38
Quote from: František Šohajda on 12.05.2016, 10:48
Někde jsem viděl "soklovou " zásuvku ve II.tř  bez PE (jen úzký profil pro II.kovou
vidlici)...jen na trafopájku a pod..... ;)


No přesně toto sem myslel, ale nikde jsem to neobjevil.
Title: Re: Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.?
Post by: Radim Strycharski on 12.05.2016, 21:02
Quote from: dreamtv69 on 12.05.2016, 16:37
No problém je například v tom, že v software od Eatonu E-Config nelze udělat ověření návrhu rozvaděče právě kvůli tomu, že je vyvedený ochranný vodič ve skříni s třídou izolace II.

Software zřejmě vadí "problém" ve vyvedení potenciálu PE zásuvkou skrz izolační kryt. Než se zbytečně omezovat zásuvkou bez PE, bylo by možné všechny DINlišty uvnitř pospojovat a na celý rozvaděč pohlížet jako na tř. I.
Title: Re: Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.?
Post by: pegas100 on 13.05.2016, 07:25
Pospojování DIN lišt? Nepodsouvejte do podvědomí lidí, že se musí pospojovat. 
Title: Re: Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.?
Post by: Radim Strycharski on 13.05.2016, 07:50
Quote from: pegas100 on 13.05.2016, 07:25
Pospojování DIN lišt? Nepodsouvejte do podvědomí lidí, že se musí pospojovat. 

Obávám se, že v rozvaděči třídy ochrany I se musí pospojovat, anžto nesplňují parametry vodivých předmětů malých rozměrů.
Title: Re: Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.?
Post by: pegas100 on 13.05.2016, 10:47
Proč ale   někteří prodejci ZS mají na ZS třídu 2
Title: Re: Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.?
Post by: dreamtv69 on 13.05.2016, 11:03
Quote from: Radim Strycharski on 12.05.2016, 21:02
Software zřejmě vadí "problém" ve vyvedení potenciálu PE zásuvkou skrz izolační kryt. Než se zbytečně omezovat zásuvkou bez PE, bylo by možné všechny DINlišty uvnitř pospojovat a na celý rozvaděč pohlížet jako na tř. I.


Je to tak, softwaru vadi prave toto, bylo mi to i potvrzeno na technicke podpore Eaton. Resenim je vicemene nechat si udelat typovou zkousku ve zkusebne na tridu izolace 1. Eaton ma vsechny plastove rozvodnice zkousene na tridu izolace II.