Lze nějakým způsobem použít v plastové rozvodnici, která má třídu izolace II, soklovou zásuvku (např. jako servisní) abych nemusel použít oddělovací transformátor?
Zasuvka na DIN listu by se nevlezla?
Teď jsem tak trochu nepochopil...
Já jsem si představoval, že pod označením soklová zásuvka tazatel myslí právě zásuvku, co se montuje na DIN lištu a dává se někdy jako servisní.
A pokud je tam rozvodnice ve třídě II, je tam trochu problém s ochranným kolíkem na zásuvce, když je na něm PE potenciál...
Ale raději tak, než tam vymýšlet oddělovací trafo a provozovat to jako ochranné opatření - elektrické oddělení (bez PE).
Quote from: Jiří Schwarz on 12.05.2016, 10:36
Teď jsem tak trochu nepochopil...
Já jsem si představoval, že pod označením soklová zásuvka tazatel myslí právě zásuvku, co se montuje na DIN lištu a dává se někdy jako servisní.
A pokud je tam rozvodnice ve třídě II, je tam trochu problém s ochranným kolíkem na zásuvce, když je na něm PE potenciál...
Ale raději tak, než tam vymýšlet oddělovací trafo a provozovat to jako ochranné opatření - elektrické oddělení (bez PE).
Někde jsem viděl "soklovou " zásuvku ve II.tř bez PE (jen úzký profil pro II.kovou
vidlici)...jen na trafopájku a pod..... ;)
A DIN lištu máte taky z izolantu? Nemáte. Takže bych si ze zásuvky, instalované uvniř, nic nedělal. Pokud by měla být vně, tam je to jiná.
Nevidím důvod proč ne.
Quote from: Pavel Mužík_ on 12.05.2016, 11:17
A DIN lištu máte taky z izolantu? Nemáte. Takže bych si ze zásuvky, instalované uvniř, nic nedělal. Pokud by měla být vně, tam je to jiná.
Proč? Nějak nechápu, v čem je problém.
No problém je například v tom, že v software od Eatonu E-Config nelze udělat ověření návrhu rozvaděče právě kvůli tomu, že je vyvedený ochranný vodič ve skříni s třídou izolace II.
Quote from: František Šohajda on 12.05.2016, 10:48
Někde jsem viděl "soklovou " zásuvku ve II.tř bez PE (jen úzký profil pro II.kovou
vidlici)...jen na trafopájku a pod..... ;)
No přesně toto sem myslel, ale nikde jsem to neobjevil.
Quote from: dreamtv69 on 12.05.2016, 16:37
No problém je například v tom, že v software od Eatonu E-Config nelze udělat ověření návrhu rozvaděče právě kvůli tomu, že je vyvedený ochranný vodič ve skříni s třídou izolace II.
Software zřejmě vadí "problém" ve vyvedení potenciálu PE zásuvkou skrz izolační kryt. Než se zbytečně omezovat zásuvkou bez PE, bylo by možné všechny DINlišty uvnitř pospojovat a na celý rozvaděč pohlížet jako na tř. I.
Pospojování DIN lišt? Nepodsouvejte do podvědomí lidí, že se musí pospojovat.
Quote from: pegas100 on 13.05.2016, 07:25
Pospojování DIN lišt? Nepodsouvejte do podvědomí lidí, že se musí pospojovat.
Obávám se, že v rozvaděči třídy ochrany I se musí pospojovat, anžto nesplňují parametry vodivých předmětů malých rozměrů.
Proč ale někteří prodejci ZS mají na ZS třídu 2
Quote from: Radim Strycharski on 12.05.2016, 21:02
Software zřejmě vadí "problém" ve vyvedení potenciálu PE zásuvkou skrz izolační kryt. Než se zbytečně omezovat zásuvkou bez PE, bylo by možné všechny DINlišty uvnitř pospojovat a na celý rozvaděč pohlížet jako na tř. I.
Je to tak, softwaru vadi prave toto, bylo mi to i potvrzeno na technicke podpore Eaton. Resenim je vicemene nechat si udelat typovou zkousku ve zkusebne na tridu izolace 1. Eaton ma vsechny plastove rozvodnice zkousene na tridu izolace II.