Rád bych se zeptal jak a jakým způsobem dnes ohlásit na příslušný OUIP termín konání zkoušek z vyhl. 50.
Existuje na to nějaký formulář, nebo se tam jen zavolá?
S dostatečným předstihem, tedy min. 14 dnů a písemně
Děkuji. A co vše to písemné oznámení musí obsahovat?
Teď se mi podařilo spojit se s OIP Praha, kde mi bylo sděleno že:
Doba předstihu není nikterak definována a počítá se s min 8 dny.
Písemné oznámení stačí emailem na podatelnu a musí se uvést o jakou zkoušku jde, jaké paragrafy budou udělovány a počet přezkušovaných osob.
Docela se divím uváděným termínům. Vyhláška 50 stanovuje min. 4 týdny předem.
Quote from: Radim Strycharski on 13.05.2016, 19:46
Docela se divím uváděným termínům. Vyhláška 50 stanovuje min. 4 týdny předem.
Já se zase divím, že to někdo hlásí.... ;D
Pokud znám lidi, co provádějí školení, ani jeden to nehlásí. (i když by měl)....prý je to přežitek. :'(
Asi nová doba! ;D
Quote from: František Šohajda on 14.05.2016, 09:04
Já se zase divím, že to někdo hlásí.... ;D
Pokud znám lidi, co provádějí školení, ani jeden to nehlásí. (i když by měl)....prý je to přežitek. :'(
Asi nová doba! ;D
Co kdyby se náhodou přijeli podívat. >:D
odstavce š §7, §8 a §10 vyhl. 50/78 sb.
Jeden z kontroloních mechanizmů ve vyhlášve 50/78.
Pokud ohlásím, mohu předpokládat, že se dostaví inspektor a musím mít zkoušky připravené v takové kvalitě, abych sám nepohořel.
PS: vždycky mě fascinuje, jak se někdo ptá, co je ve vyhlášce 50/78, přestože má pohých 9 stránek (podstatný text bez příloh)
Již se to zde projednávalo snad 100x....
Vyhlášku 50/78 Sb. nezrušila ani nedávna novelizace zákona 309/2006 Sb.......
Ze zkušenosti mohu potvrdit, že jsem od roku 1978 organizoval snad 20 x zkoušky dle vyhl. 50/78. Vždy byl dozorový orgán písemně vyrozuměn. Za celou tu dlouho dobu přišel inspektor jen jednou a to na dvě hodiny. Zajímal se pouze jak zkoušíme §8....a to bylo ještě před "revoluci". A to jsme měli v elektroúdržbě více než 500 elektrikářů ( válcovny a ocelárny hutního podniku na severu Moravy)
To, že jsou nepsané dohody na příklad, že se oznamuje jen §8, to nelze zobecnit.
Požadavek je oznamovat a to písemně.
Setkávám se často při revizní činnosti, že je vyhl. 50/78 Sb. podceňována a to samotnými vedoucími elektroúdržby. Neprovádí se pravidelná školení, osvědčení jsou propadla i deset roků. Často podle toho i vypadá stav elektrického zařízení.
Na druhé straně jsou firmy, které pravidelně školí své elektrikáře a zvou k tomu i revizní techniky. Školí dokonce pracovníky při každé změně technologie. A berou i vážně ČSN EN 50110-1 ed.3 a osoba odpovědná za elektrické zařízení má dokonce pověření od organizace.
Mne zase fascinuje, když se vedoucí elektro údržby diví, že ještě platí vyhláška 50/78 Sb.
(Vždyť´to je dávno zrušené....stejně jako normy)