Na chatě, nová elektřina. 5zásuvkových okruhů, jeden světelný. Spotřebiče Bojler cca1500W, rychlovarná konvice cca 1000W , čerpadlo cca 1000W +nějaké běžné nářadí v dílně, vrtačka, malý mafl ...
Hlavní jistič je 20A. Takže zásuvky 16A a světla10A? a jestli a jaký proudový chránič?
Nastudujte alespoň ČSN 33 2000-4-41 ed.2, Z1 a ČSN 33 2130 ed.3 a měl byste v tom mít jasno ;)
..., když už v tom neměl jasno ten, kdo páchal novou elektřinu. (zle).
Taky jsem přemýšlel jestli nová už je, nebo se na ní teprve maká...
Samozřejmě chránič 30mA požadují normy již cca 10 let, takže tam bych nepřemýšlel jestli ano nebo ne.
Jen ho "nerad" vidím pro světla na chodbě nebo jiném prostoru, kde je rozvaděč...
Pokud bude na chatě nějaká EZS, tak tam by bylo rozumné mít zásuvku bez chrániče, případně 1 v kuchyni pro chladničku
Díky nějakým zkušenostem už zásadně odmítám u běžných bytů a rodinných bytů, jakoukoliv zásuvku mimo proudový chránič. Stejně jako přes zásuvku připojovat EZSku.
Světla bez chrániče ano, pokud se nejedná o dřevěnou chatku. Pokud jsou kabely ve dřevě, nebo jiném hořlavém materiálu, tak bych na chrániči trval.
Dále si dovolím připomenout, že se nejená o přidání jedné zásuvky, ale novou elektroinstalaci a dle zákona a zdravého rozumu, je potřebná projektová dokumentace. V té pak najdete odpovědi na všechny vaše otázky. Především pokud se jedná o instalaci v dřevostavbě.
není to dřevostavba, je zděná, jen se opravovala kuchyŇ a nechtěl jsem to tam nechat v lištách a v hliníku
Pozval by som si elektrikára ideálne aj s revizakom v jednej osobe pretože ako tak sledujem "neviete aký chránič použiť" a chystáte sa zapojiť celu elektroinštaláciu na chate a ešte k tomu aj bez PD....
Quote from: Jan Franěk on 16.05.2016, 16:28
... zásadně odmítám ... Stejně jako přes zásuvku připojovat EZSku.
...
Já to nepřipojuji... Ale dnes si to lidi kupují na E-BAY nebo přes Aukro, pověsí krabičku, vloží SIMku, strčí vidlici do zásuvku, "přihlásí" bezdrátová čidla... a myslí si jakou skvělou EZS za pár korun mají.
Na vaší soukromou zprávu (že jsem vám mojí radou moc nepomohl) odpovídám veřejně, třeba se z toho poučí i ostatní, kteří si myslí, že elektrika je pro blbce a každý si to zvládne udělat sám (dabel).
Vzhledem k tomu, že se cítím být v řemesle zodpovědný za zdraví jiných, tak jsem vám jako laikovi, který o problematice zcela evidentně nemá ani šajnu, radit nechtěl. Nejlépe to vystihnul Pavel Horský v diskusi viz http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,35467.0/topicseen.html
Jediná rada, kterou jsem vám ochoten poskytnout je: Pozvěte si zkušeného elektrikáře (norm).
S pozdravem
Zdeněk Friedrich
Quote from: fred75 on 16.05.2016, 12:13
Na chatě, nová elektřina. 5zásuvkových okruhů, jeden světelný. Spotřebiče Bojler cca1500W, rychlovarná konvice cca 1000W , čerpadlo cca 1000W +nějaké běžné nářadí v dílně, vrtačka, malý mafl ...
Hlavní jistič je 20A. Takže zásuvky 16A a světla10A? a jestli a jaký proudový chránič?
Že mě to nijak nepřekvapuje. Co Čech, to Ferda mravenec, práce všeho druhu. ;D
Že mě to nijak nepřekvapuje. Co Čech, to Ferda mravenec, práce všeho druhu. ;D
A finální provedení - brouk Pytlík....
Quote from: Zdenek Hejčl on 17.05.2016, 18:41
Že mě to nijak nepřekvapuje. Co Čech, to Ferda mravenec, práce všeho druhu. ;D
A finální provedení - brouk Pytlík....
(jednicka)