Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Jozef987 on 24.05.2016, 16:09

Title: Odstupová vzdialenosť medzi nn vedením a technologickým potrubím pre naftu?
Post by: Jozef987 on 24.05.2016, 16:09
Aká je odstupová vzdialenosť medzi nn vedením v zemi a technologickým potrubím pre naftu a benzín? V ktorej norme to viem nájsť?
Title: Re: Odstupová vzdialenosť medzi nn vedením a technologickým potrubím pre naftu?
Post by: Lukáš Rotrekl on 25.05.2016, 22:01
Zkuste se podívat do norem v souboru 60 079. Nevím, že by něco takového bylo, ale zřejmě to bude chtít použít rozum a přizpůsobit se např. podle 73 6005.
Title: Re: Odstupová vzdialenosť medzi nn vedením a technologickým potrubím pre naftu?
Post by: Jozef987 on 26.05.2016, 10:34
Zistil som nasledovné: slovenská technická norma ohľadom uloženia zemného káblového vedenia popri technologickým potrubiam pre naftu a benzín (horľavých kvapalín), neexistuje. Môže sa vychádzať z podnikovej normy PNE 38 2161, ktorá udáva odstupovú vzdialenosť pri konkrétnom uložení 25 cm. V prípade, že by sa nevedela dodržať vzdialenosť 25 cm, je možnosť uloženia káblu do chráničky určenej do výbušného prostredia - vtedy sa nemusí dodržiavať žiadna bezpečná vzdialenosť.
Title: Re: Odstupová vzdialenosť medzi nn vedením a technologickým potrubím pre naftu?
Post by: Vít Rotrekl on 26.05.2016, 10:40
U nafty by Ex být nemusel...