Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Pavel Mužík_ on 09.10.2006, 12:07

Title: Lze ukládat bytové rozvody v pěnovém polystyrenu?
Post by: Pavel Mužík_ on 09.10.2006, 12:07
Mám dům, postavený z bloků pěnového polystyrenu (jakoby dvě desky na několika místech propojené, do dutiny se dá armování a zaleje se to betonem). Vnitřní zeď je tedy z několik cm silného polystyrenu (navrch pak přijde sádrokarton).
   Do toho polystyrenu by se kabely ukládaly velmi snadno, z hlediska ukládání na hořlavé podklady to vyhoví, ale ten kabel je velmi dobře tepelně izolovaný, takže si nejsem jist, co to s ním udělá, až se zatíží naplno.  Myslím si, že dělat kvůli tomu zásuvkové rozvody z CYKY 3x4 je hloupost.
Máte s tím někdo nějakou zkušenost?
Title: Re: Lze ukládat bytové rozvody v pěnovém polystyrenu?
Post by: Jaroslav Hasala on 09.10.2006, 14:19
Osobně jsem přesvědčen, že kabely CYKY 3Cx 2,5 by měly být dostatečné, ale je to spíše otázka pro projektanta. Podle mě to odpovídá refenčnímu způsobu uložení A - "vícežilové kabely uložené přímo v izolační stěně", počet zatížených vodičů = 2, izolace PVC, max. dovolený proud je uveden 19,5A. Takže bych se toho nebál...  ;)
Čistě prakticky, s kabelem CYKY 3Cx 4 se dost špatně pracuje a do některých typů zásuvek vůbec nejde připojit.
Osobně bych použil kabely CYKY 3Cx 2,5, pokud by to na jištění 16A přece jen nevycházelo, použil bych jističe 13A popř. 10A.
Title: Re: Lze ukládat bytové rozvody v pěnovém polystyrenu?
Post by: Pavel Horský on 09.10.2006, 14:27
Ano, přesně jak píše kolega Hasala. Je třeba navrhnout dostatečné množství okruhů. Pak plné zatížení snad ani nehrozí.
Title: Re: Lze ukládat bytové rozvody v pěnovém polystyrenu?
Post by: Milan Selezan on 09.10.2006, 18:42
V polystyrénových stenách sú uložené v rúrkach vodiče AY prakticky vo všetkých panelákoch. A to je v nich použitý pritom horľavý polystyrén. Takže  cestou Al už nepôjdete tak nevidím dôvod to tam dať. Ale bude splniť požiadavku ČSN 33 2000 4-482, čl.482.2. V tom nevidím tiež problem.
Title: Re: Lze ukládat bytové rozvody v pěnovém polystyrenu?
Post by: Jan Štěpán on 11.10.2006, 09:14
Pan kolega Hasala to vyjádřil přesně. Pokud chcete podložení normou, je to 33 2000 5 523 ed.2. Vašemu případu odpovídá tab 52-c1 sl.3.
Dovolené zatížení: pro 1,5 je to 14A, pro 2,5 je to 18,5A

Jedno drobné upozornění, pozor na vyp. charakteristiky použitých jističů. 16A jistič sice na první pohled vyhovuje, ale v reálu udrží až 1,45 násobek In. tzn. až 23,5A!

Pokud chcete mít jestotu, doporučuji stejně jako pan kolega Hasala snížit hodnotu předřazených jističů na 13A.
Title: Re: Lze ukládat bytové rozvody v pěnovém polystyrenu?
Post by: Georgis Fasulis on 13.10.2006, 15:58
Můj názor:
Tam, kde budete předpokládat vysoké zatížení až do 16A (např. kuchyň) - tam veďte kabely v samostatných drážkách - normě o dimenzování vyhovíte, a tam kde to nepředpokládáte (zbytek domu - lampičky, elektronika apod.) si snižte jištění jak to doporučil pan Hasala a můžete vést okruhy společně.
Title: Re: Lze ukládat bytové rozvody v pěnovém polystyrenu?
Post by: Jaroslav Molák on 03.12.2006, 00:47
Malé úskalí je jen spojování vedení na a v hořlavém podkladu.
Tedy pozor na provedení odbočných krabic  a vypínačů, aby tomuto požadavku rovněž vyhověly.
S pozdravem J.M.
Title: Re: Lze ukládat bytové rozvody v pěnovém polystyrenu?
Post by: Alexandr Spilka on 05.12.2006, 17:48
Jak vám odpověděl kolega Hasala,tak bych se toho nebál. Stejně celý rozvaděč na plnou hodnotu nezatížíte. Jinak drobné upozornění , pohlídejte si uložení instalačních a odbočných krabic do sádrového lůžka a můžete v klidu spát. S pozdravem A.S.