Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Josef Vítek on 12.06.2016, 10:49

Title: Proč vypíná proudový chránič při vyšší zátěži?
Post by: Josef Vítek on 12.06.2016, 10:49
Provedl jsem elektroinstalaci na novém domě. Několik měsíců bylo všechno v pořádku, nyní mi kolegové elektrikáři připojili ještě do obvodu tepelné čerpadlo (připojili jej před Fi). A přišel problém. Nyní mi při zapojení vysavače na kterékoliv obvod vypne proudový chránič (méně výkonné spotřebiče normálně fungují). Vysavač má regulovatelný výkon, pokud mu stáhnu výkon, tak funguje, jakmile výkon přidám, tak vypíná proudový chránič... Vysavač je v pořádku, o patro výš, kde mám samostatný rozvaděč s Fi chráničem, vysavač funguje. Proudový chránič je taky  v pořádku, zaměnil jsem je s tím v patře a závada nezmizela.
Předpokládám, že závada bude v rozvaděči.
Prošel jsem si zapojení a vše je v pořádku, proudový chránič i tepelné čerpadlo je správně zapojen.
V čem by mohla být závada??
Title: Re: Proč vypíná proudový chránič při vyšší zátěži?
Post by: Pavel Horský on 12.06.2016, 15:34
Kam je v rozvaděči zapojen modrý vodič N? Měl by být zapojený na svorkovnici N, která je zapojena před proudovým chráničem.
Co na to vaši kolegové elektrikáři? Měli by se přece k problému nějak postavit.....tedy určitě ne tak, že řeknou, že to s jejich zapojením TČ nemá nic společného. To se ostatně dá dokázat odpojením TČ z rozvaděče. Pokud se tím problém eliminuje, určitě by se tím měli na místě zabývat.
Title: Re: Proč vypíná proudový chránič při vyšší zátěži?
Post by: Lukáš Rotrekl on 12.06.2016, 16:28
Na dálku těžko soudit, ale typické závady v tomto případě:
1) překřížená ovladačka HDO - před fi za fi
2) někde nějaký svod mezi N a PE na některém z obvodů za chráničem
Title: Re: Proč vypíná proudový chránič při vyšší zátěži?
Post by: Jiří Schwarz on 12.06.2016, 19:12
Quote from: Josef Vítek on 12.06.2016, 10:49
...
Prošel jsem si zapojení a vše je v pořádku, proudový chránič i tepelné čerpadlo je správně zapojen.
...

Kdyby to bylo opravdu správně, tak by to nevypínalo.
Některé závady nejsou na první pohled zřetelné, chtělo by to změřit. to by napovědělo víc.
A jestli to nedokáže seriozně změřit a závadu identifikovat ten, kdo zapojoval TČ, je to na návštěvu nezávislého RT...
Věřím, že by to našel. A podle konkrétního důvodu problému uvidíte po kom chtít náhradu nákladů...
Title: Re: Proč vypíná proudový chránič při vyšší zátěži?
Post by: Oliver Mička on 12.06.2016, 21:34
Maly sme ten sami problém. Chránič OFI 40-4-030 vypínal nad cca 26A - ale náhodne ale ako prúd stúpol nad 30A už padal hneď.
Kontroloval som to aj ja aj RT neprišli sme na nič. Výmena chrániča za nový a problém biol vyriešený - chránič letel do koša.
Title: Re: Proč vypíná proudový chránič při vyšší zátěži?
Post by: Pavel Jurčík on 12.06.2016, 22:36
Quote from: oliver on 12.06.2016, 21:34
Maly sme ten sami problém. Chránič OFI 40-4-030 vypínal nad cca 26A - ale náhodne ale ako prúd stúpol nad 30A už padal hneď.
Kontroloval som to aj ja aj RT neprišli sme na nič. Výmena chrániča za nový a problém biol vyriešený - chránič letel do koša.


čím jste to měřili?
Title: Re: Proč vypíná proudový chránič při vyšší zátěži?
Post by: Jaroslav Molák on 12.06.2016, 22:53
Specifikujte také štítkové hodnoty proudového chrániče