Title: Jak se správně provedené rozdělení TN-C a TN-C-S ?
Post by: LWQ on 24.06.2016, 08:41
Moderátor: Příspěvek není zadán dle pravidel a také jde o opakované a již řešené téma!

Pročítal jsem si znovu připojovací podmínky ČEZu a v zde umístěných schématech je zakresleno rozdělení TN-C na TN-C-S již v rámci elektroměrového rozvaděče a vývod do podružného rozvaděče v domě pomocí pěti vodičového vedení. V elektroprojektu k našemu rodinnému domu mám však přívod z elektroměrového rozvaděče CYKY 4x10.
Vzhledem k tomu, že domovní podružný rozvaděč bude připojen na vývod uzemnění pod domem, tak bych rád provedl rozdělení PEN na PE a N právě zde a nikoliv již v elektroměrovém rozvaděči.
Souvisí s tím i jiná volba DEHN přepětové ochrany na domě a levnější + ohebnější CYKY 4x10.

Prosím tedy o radu, zda je možné z elektroměrového rozvaděče vést v zemi (20m) CYKY 4x10 a oddělení PE a N provést až v domovním podružném rozvaděči.
Title: Re: Jak se správně provedené rozdělení TN-C a TN-C-S ?
Post by: Vít Rotrekl on 24.06.2016, 09:35
Ano je to možné. A řekl bych, že celkem standartní řešení. Ostatně v textu připojovacích podmínek je uvedeno:

Quote
Veškerá měřicí místa definovaná v těchto připojovacích podmínkách musí být provedena v soustavě napětí TN-C (přívod), TN-C, případně TN-C-S (vývod).
Title: Re: Jak se správně provedené rozdělení TN-C a TN-C-S ?
Post by: LWQ on 24.06.2016, 10:16
Quote from: Vít Rotrekl on 24.06.2016, 09:35
Ano je to možné. A řekl bych, že celkem standartní řešení. Ostatně v textu připojovacích podmínek je uvedeno:



Ano to souhlasi. Ja prave videl to TN-C-S (vývod) a to me znejistilo  8)