Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro rodiný domek s hlavním jističem 32A. Délka od elektroměrového rozvaděče k domku je 85 metrů a kabel bude tažený zemí. Již mam vykopaný výkop a potřebuji ten kabel co nejdřive položit a tak vas prosim o radu jaký kabel nebo jak jeho průřez spočítat.
Naprosté minimum pro uvedený případ je CYKY 5Cx 6 nebo CYKY 4Bx 10. Při použítí hliníkového kabelu kabelu AYKY 4Bx 16.
Lépe ovšem min. o jeden stupeň výše.
Osobně bych zřejmě použil CYKY 5Cx 10.
Určení dimenze přívodního kabelu by mělo být součástí projektu, byl zpracován?
Raději větší, pokud si majitel vzpomene , že chce klimatizaci je problém.. Já jsem klientovi dal větší průřez vodičů a pak si vzpoměl , že ještě tohle a tohle , byl jsem v pohodě než měnit desítky metrů kabelů a další náklady... Je na každém jak se rozhodne. Buď akorát a nejistotou :'(, nebo v klidu s rezervou :).
Nevím proč 5x10, zdá se mi to zbytečné. Rozdělení na TN-S lze provést v bytové rozvodnici, nehledě na to, že místní distributor nemusí umožnit rozdělení na TN-S u měření. V tomto případě s ohledem na další zatížení, které nastane za dalších xx let, bych položil 4x16 a samozřejmě k tomu 3x1,5 (nebo vzhledem ke vzdálenosti 2,5) pro impuls od HDO.
A nebo vůbec nejjednodušší by bylo podívat se do projektové dokumentace, když stavíte RD, jistě jí máte. A také než zahrnete výkop pozvat si revizního technika, protože jenom naprostý bloud by napsal výchozí revizi na něco co ani neviděl.
Na tu vzdálenost a jištění mi vyhcází kabel CYKY 4x16mm, nebo AYKY 4x25 mm. Nebál bych se použít AYKY - značná finanční úspora. (whist)
Na 85 m při jištění 32A bohatě stačí v zemi CYKY 4Bx10/ AYKY 4Bx16. ::)
vzhľadom na úbytky napätia by som volil radšej CYKY 16. podľa vzorca na výpočet úbytkov napätia (číslo normy si už nepamätám, mám to v exceli) mi vychádza pre maximálne zaťaženia 32A na fázu, úbytok cca 8V na združenom napätí a priereze CY10.