Vlastní LED pásek, který je v těsné blízkosti venkovního bazénu, je napájen elektronickým spínaným zdrojem 230VAC/12VDC, vlastní zdroj je ale umístěn mimo venkovní prostředí v garáži, kde je napájen ze zásuvkového obvodu.
Přesto, že zásuvkový napájecí obvod 230V, je chráněn proudovým chráničem, zapojil jsem z důvodů možné poruchy zdroje a tím i k průrazu 230V k LED osvětlení, mezi přívod 230V a spínaný zdroj, oddělovací trafo 230V/230V.
Tím jsem ale vyřadil činnost chrániče, je tato varianta s oddělovacím trafem bezpečnější?
Riesenie vidim skor v kvalitnom zdroji pre LED pasik, ten nie je nic ine, nez spinany zdroj s transfomatorom vnutri. Kupte vyrobok s certifikatom a skusany na prieraz medzi vstupom a vystupom.
Izolacny transformator nevyradil chranic, to nie je spravna formulacia. Chranic stale zabezpecuje bezpecnost na primare transformatora.
V pripade pokrocilej bezpecnostej paranoje to napajajte z akumulatora dobijaneho cez solarny panel :-)
Ano, toto je skutečně trochu paranoia, řešená drbáním se pravou rukou za levým uchem.
Nejschůdnější řešení je použití bezpečnostního transformátoru, pokud svítidla skousnou i DC, nebo stejnosměrného zdroje SELV.