Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Lukáš Jůzl on 30.06.2016, 14:29

Title: Jak řešit souběh vedení před a za SPD?
Post by: Lukáš Jůzl on 30.06.2016, 14:29
V hlavním rozvaděči objektu je instalován svodič T1+T2. Je zde provedeno rozdělení PE a N a připojení k HOP vodičem CYA 25. Bohužel stejnou trasou délky cca 15m potřebuji vést přívod pro podružný rozvaděč (SPD T2) napájený z tohoto HR. Jaká opatření provést, aby se co nejméně indukovalo přepětí z vodiče CYA? Pomůže oddělení vedení pod omítkou o cca 20-40cm?
Title: Re: Jak řešit souběh vedení před a za SPD?
Post by: Milan Hudec on 30.06.2016, 23:33
Ideální odstup neexistuje vždy se bude mezi sebou prát indukce a kapacita.
Nicméně pokud v dalším rozvaděči zopakujete třídu II při vámi uváděném odstupu bude vše s největší pravd. OK
Title: Re: Jak řešit souběh vedení před a za SPD?
Post by: Jan Hájek on 01.07.2016, 10:20
Chráněné vedení bych táhl  kovové chráničce, kterou bych na obou stranách připojil na uzemnění.
Nebo dát stíněný kabel.
Title: Re: Jak řešit souběh vedení před a za SPD?
Post by: Fuk Tomáš on 01.07.2016, 16:28
Mluvíš mi z duše.